год точно не помню, (2009/2010) была такая проблема у ПР110 с входами на 220 напряжение на входе есть, индикатор входа светиться, реакции прибора нет. На форуме была инфа о причинах и способе борьбы (что-то с входным делителем), вроде исправили, но с тех пор перешел на 24В приборы. Старые так и лежат снятые.
Доп. резисторы на входах не ставлю, и в инструкции не замечал (хотя ее читал когда были только 8Д4Р, а 12Д8Р и не было).
Это же "детские болезни", у любой новой техники они есть.
Даже махарайку никакую не спаяли? странно...Старые так и лежат снятые.
Вы просто не нарывались на помехи. При коротких связях и отсутствии источников помех вроде привода их практически нет, а если отдельностоящий щит и всё в кабельном лотке-тогда жди сюрпризов.Доп. резисторы на входах не ставлю, и в инструкции не замечал (хотя ее читал когда были только 8Д4Р, а 12Д8Р и не было).
Или залитая СОЖ распредкоробка 24в на линии - высокоомный вход расшатать легко.
Поэтому без резисторов подтягивающих входной сигнал 24в к 0 не работаю.
то-же касается выходов - или обратный диод, или снабберная цепь, или варистор.
Чего и вам советую.