делаю проект котельной с диспетчеризацией через смс столкнулся с проблемой переменная STRING на экране не отображается по русски что можно сделать?
делаю проект котельной с диспетчеризацией через смс столкнулся с проблемой переменная STRING на экране не отображается по русски что можно сделать?
Использовать переменные типа WSTRING. Обратите внимание, что содержимое строки для переменных этого типа заключается в двойные кавычки, а не одиночные.
kir.png
Евгений, а как в строку WSTRING включить двойные кавычки?
ВладОвен должен быть какой-то экран, например \" или что-то в этом роде. Не знаю как в СПК
Так выше же пример, просто двойные кавычки, а чтобы внутри текста напечатать " должен быть символ экрана, допустимый в СПК
Последний раз редактировалось melky; 20.03.2024 в 13:21.
Разобрался. Походу так:
Т.е. экранирующий символ (управляющая последовательность) - это $"Код:wsData := " Ололо $"Трололо$" ";