Здравствуйте, Создаю подключение, при запуске все подключается, но данные со входов не читаются.
Сделал , как в примере для 8АС: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530
Пример работает.

1 ModBusCOM
___COM Port -2
___Cкорость 9600
___Четность - NONE
2 ModBusMaster
___Таймаут отклика - 300
___время между фреймами - 50
3 подключаю ModbusSlave для МВ110-8АС
___Slave-адрес - 16 (в конфигураторе МВ110 тоже 16)
___Таймаут ответа - 300мс
___1 Канал (Команда 03) Channel 1
______Создаю Read holding register
______Trigger - Cyclic
______Сдвиг 0x0000
______Длина 6
______Обработка ошибки - установить в 0
___Создаю массив Konveer: Array [0..5] of WORD;
___Назначаю этот массив для переменных канала Channel 1;

Заливаю программу - данные не читаются