mode:=triangle_pos в GEN вроде от -100 до 100, а в ПЧВ задача уставки идёт от 0 до 100. минусовую часть отрезать?
И да с GEN на много лучше. Спасибо.
mode:=triangle_pos в GEN вроде от -100 до 100, а в ПЧВ задача уставки идёт от 0 до 100. минусовую часть отрезать?
И да с GEN на много лучше. Спасибо.
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 02.04.2015 в 12:28.
Звиняйте, спутал с SAWTOOTH_RISE. С преобразование разобрался. Ещё раз большое спасибо.
Как вариант при запуске один насос на минимуме второй на максимуме а дальше как советует приборист один прибавлять другой убавлять
Последний раз редактировалось Вольд; 02.04.2015 в 16:29.
А на сколько реально 110-м или СПК управлять по rs 36-ю частотниками?
Для света согласен, хорошее решение.
А вот с ПЧ - сигнал на ПЧ успеет прийти, а успеет ли ПЧ вывести двигатель?
Получится что громкость увеличилась - уставка отработала, дошла до ПЧ, но отклик визуальный по струям будет с задержкой.
Поэтому и говорил про клапаны - давление поддерживается, и клапан открывается в нужный момент.
Согласен с клапанами поинтереснее будет, но сколько они протянут при такой интенсивности(Музыка)
Я фонтанов не делал, но делать нужно так:
1. ПЧ на насосах давят постоянное давление по ПИД.
2. Управление струями осуществить с помощью кранов с эл. приводом и клапанов.
- резкое включение- клапаном
- постепенное- краном с приводом.
3. управление светом и водой через ПЛК.
Создайте в ПЛК для управления каждым каналом
таймер задержки включения и выключения.
По сигналу к примеру от генератора начинают включаться и выключаться клапаны и краны.
К примеру вся программа (1 кадр) 30 сек.
По следующему сигналу можно запустить другие уставки таймеров.
Получите др. программу.
Со светом аналогично.
В системе обязательно должны быть гидроаккумуляторы, для предотвращения гидроударов.
С удовольствием поработал бы с таким заказом.
Последний раз редактировалось lara197a; 02.04.2015 в 19:54.