    По умолчанию Выбор ПЛК

    Доброе всем!
    Присматриваюсь к задаче автоматизации станка.
    В станке: одна координатная система перемещения. Винт с гайкой. Планируется передвигаться с помощью шагового двигателя, штук 8 входов для датчиков, столько же выходов. Панель оператора желательно в районе дюймов 7. Выходы должны рулить контакторами и генерить step/dir для драйвера шагового мотора. Возможно будет еще обратная связь в виде энкодера.
    Что посоветуете из оборудования?

  2. #2

    По умолчанию

    Сколько осей перемещения с шаговыми двигателями?
    Если 1, то подойдёт ПЛК110-60К
    У него есть 4 "быстрых"выхода.

  3. #3

    По умолчанию

    ось - 1.
    ПЛК110-60К
    энкодер туда прицепить можно?
    P.s. увидел, сорри
    Последний раз редактировалось sancta; 08.04.2015 в 15:19.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Не подойдет ПЛК.
    У Шаговых двигателей драйверу нужно дать команду Dir/Step.
    На ПЛК Овен вы не сможете точно выдать команду Step. Нет таких инструментов.
    Хотя может sancta знает?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Делают-же на ардуино почему не попробовать на транзисторных выходах, хотели мы попробовать сгородить но тема заглохла

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    на ардуине есть библиотеки и прерывания.
    Как вы подадите на выход к примеру 150 импульсов нужной частоты и скважности
    с учетом разгона и торможения.
    Даже просто выдать именно 150 импульсов не получится.
    К примеру у др. производителей такие функции уже заложены и реализуются как "раз-два".
    С гарантированным результатом.
    Напишите в личку- подскажу решение.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	452 
Размер:	110.2 Кб 
ID:	17618Чем отличается выход Ардуино от транзисторного выхода Плк? В характеристиках нового ПЛК110 заявлено 25 кГц

  8. #8

    По умолчанию

    Выход в железе - ничем. Выход в программном обеспечении контроллера - многим.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Выход в железе - ничем. Выход в программном обеспечении контроллера - многим.
    А какие проблемы в выдаче N-ого количества импульсов при работе по прерыванию ? По каждому прерыванию формировать фронт и срез импульса и считать количество импульсов. Какие тут проблемы ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.04.2015 в 10:29.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Пожалуйста выложите пример с разгоном и торможением, частота, ну пусть 30 кГц.
    Пусть 1000 импульсов
    Еще лучше к примеру круг нарисуйте.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Выбор ПЛК
    от Rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:38
  2. Выбор ПЛК для диспетчеризации тепловых пунктов (ЖКХ).
    от warred в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 11:39
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 04:04
  4. Выбор выполняемой программы в ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 13:05