    По умолчанию ТРМ151-05.И.Р. управление ИМ типа холодильник

    Добрый вечер! Проблема-можно ли перепрограммировать ТРМ151-05 И.Р. с управления ИМ типа "нагреватель" на управление ИМ типа "холодильник" в конфигураторе, или надо заказывать новую конфигурацию.
    Красноармеец.

  2. #2

    По умолчанию

    Судя по РЭ он работает только с нагревателем. Если уже куплен то попробуйте инвертировать выходной сигнал (не знаю что у вас там зацеплено) получите обратную кривую управления. Если нет то ищите ТРМ для работы с холодильником
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 16.04.2015 в 09:17.

  3. #3

    По умолчанию

    Запрограммировать можно. Но через конфигуратор.
    1) Заходите в настройки на полном доступе (пароль 1)
    2) В папке "Блоки управления исполнительными механизмами", заходите в БУИМ №1
    3) Параметры "Ссылка №1/2 на выходной элемент" и "Тип исполнительного механизма" меняйте на "Не задействован" и "ИМ отключен". Запомните какие значения были в этих параметрах до изменения!
    4) Запишите измененные параметры (если с первого раза не пишется попробуйте прописать еще раз)
    5) В папке "Преобразователи сигналов" - "Преобразователь сигналов №1" - подпапка БУИМ типа "Нагреватель" - параметр "Кол-во исполнительных мех-мов" ставьте 0
    6) В папке "Преобразователи сигналов" - "Преобразователь сигналов №1" - подпапка БУИМ типа "Холодильник" - параметр "Кол-во исполнительных мех-мов" ставьте 1, "Указатель №1 на подключенный БУИМ" ставьте "БУИМ №1"
    7) В папке "Преобразователи сигналов" - "Преобразователь сигналов №1" ставьте в параметрах "ограничение максимального знач-я вых сигнала" - 0, а в "ограничение минимального знач-я вых сигнала" - 100
    8) Запишите измененные параметры
    9) Вернитесь в папку "Блоки управления исполнительными механизмами", заходите в БУИМ №1
    10) Параметры "Ссылка №1/2 на выходной элемент" и "Тип исполнительного механизма" возвращайте на те значения, которые они имели до изменения в п.3)
    11) Запишите изменения. Готово.

  4. #4

    По умолчанию

    Это конечно гораздо лучше чем что то городить
    Почему в РЭ не упомянут холодильник?

  5. #5

    По умолчанию

    Потому что печатное РЭ пишут под конкретную модификацию. На диске с ТРМ151 есть полное РЭ которое описывает весь функционал прибора, в том числе и режим холодильника.

  6. #6

    По умолчанию

    Перепрограммировал через конфигуратор, на ЦИ3 показывает 100% мощности, на выходе 0 (1В на 250 Омах) и ничего не меняется. Пробывал при разных соотношениях уставки и регулируемой величины.

  7. #7

    По умолчанию

    Скиньте свою модификацию на m.garist@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо заработало!!!
    Красноармеец

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 11:56
  2. ТРМ151 холодильник и нагреватель с одним выходом
    от Anton441 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 15:03
  3. трм151-01 нагреватель, холодильник
    от sover в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 09:21
  4. ТРМ151 модификация 05
    от Fes в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 11:21
  5. трм151 откл им
    от Alor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •