Показано с 1 по 2 из 2

Тема: трм 32 щ7 и ктсп

  1. #1

    По умолчанию трм 32 щ7 и ктсп

    Можно ли к трм32 в качестве датчиков температуры подключить 4-х проводные ктсп-н Pt100 ? Подключили к2 ктсп на к43 трм, к1 и к3 ктсп на к42,к44 трм прибор показывает мигающие прочерки.
    Последний раз редактировалось ramzesr; 03.05.2015 в 15:45.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2010
    Сообщений
    62

    По умолчанию

    черточки изза некорректного подключения или его отсутствия. подключай по трехпроводке как на картинке в инструкции. тестером не проблема вызвонить концы, одна жила останется холостой. тип датчика 100П с характеристикой 1,391. работать будет. свободные входа (типа обратки отопления) подключи резистор на 50 Ом также по трехпроводке. параметр F для обратки загони на -20, не будет контроля по превышению температуры обратки