Есть сеть из ПЛК 110-60, 6 ПР 110, 6 ТРМ201.
После перезаливки программ в ПР 110, две перестали определятся ПЛК.
Остальная сеть работает нормально. До этого момента установка отработала нормально более месяца.
ПР-МИ рабочие. Проверили перестановкой на рабочие ПР. Соеденительные кабели нормальные, то же проверили перестановкой.
Пробовали подключать каждую из ПР на прямую на ПЛК, связи нет.
Есть один момент. Раньше что бы законектится с ОЛ, надо было снять и подать заново питание на ПР.
Теперь конектится сразу, как подключаешь кабель.
ОЛ переустанавливали. Прошивку в ПР обновляли.
Одна из программ в приложенном файле.