Есть ТРМ1-Щ.У.Р 2011г и датчик температуры ТСП-1199/11М/Pt100/B, необходимо поддерживать температуру в емкости обогрева масла. Нагрев производится тэнами. В емкость взрезали защитную гильзу, залили масла, установили датчик. К ТРМ подключили по 3-х проводной схеме кабелем 3х1,5 (около 10м). На выходе ТРМ управление магнитным пускателем, датчик подключен на клеммы 9,10,11 согласно схеме приведенной на ТРМ. Параметр b1-0 установлен равным 02. ТРМ показывает температуру примерно в два раза выше фактической. Сопротивление датчика 105 ОМ, температуру ТРМ показывает 16*С, при фактической примерно 8*С. Что сделали неправильно? Датчик меняли.