Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 25

Тема: Установка варистора параллельно нагрузке

  1. #11

    По умолчанию

    Сергей спасибо за участие, и за приведенные схемотехнические решения, но как мы можем увидеть на первой схеме используется не твердотельное, а электромеханическое устройство, а физика у них разная, я имею ввиду резкое изменение сопротивления полупроводника переходный процесс открытия, поэтому на следующих схемах, приведенных в примере, варистор ставится параллельно силовым ключам. Поэтому меня интересует больше опыт применения твердотельного реле с подключением, как на схеме 1.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от diver1904 Посмотреть сообщение
    Сергей спасибо за участие, и за приведенные схемотехнические решения, но как мы можем увидеть на первой схеме используется не твердотельное, а электромеханическое устройство, а физика у них разная, я имею ввиду резкое изменение сопротивления полупроводника переходный процесс открытия, поэтому на следующих схемах, приведенных в примере, варистор ставится параллельно силовым ключам. Поэтому меня интересует больше опыт применения твердотельного реле с подключением, как на схеме 1.
    Подключайте как считаете лучше, главное чтобы максимальное пиковое напряжение не превышало 900 В. Производитель просто считает свою схему подключения более эффективней(от греха подальше)!

    Варисторы.PNG

  3. #13

    По умолчанию

    Вопрос варианта места постановки Варистора нужно рассматривать для конкретного случая, ибо разная длинна соединительных кабелей до нагрузки имеет высокое значение в этом вопросе. Кроме того, длинный кабель до нагрузки может быть проложен в том числе и не совсем с соблюдением всех правил монтажа с точки зрения электро-магнитной совместимости и в этом случае "собирать" различные помехи от соседнего оборудования и близлежащих силовых кабелей. Эта "паразитная" индуктивно-емкостная нагрузка может сослужить нехорошую службу, хотя на этот случай и имеется в большинстве ТТР защитные RC-цепи но от высоковольтной помехи небольшой длительности они не спасут.
    Поэтому принцип даже с точки зрения логики всегда простой - ставить защитное устройство (варистор) ближе к защищаемому элементу (твердотельному реле). К сожалению каких-либо исследований по этой теме не проводилось и формализованных правил применения пока нет, но однако нет и ограничений по месту установки Варистора в цепи нагрузки, несмотря на логически рекомендуемый вариант установки на самом ТТР.

  4. #14

    По умолчанию

    Ставить надо обязательно.

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
    Ставить надо обязательно.
    Извините не совсем понятно: это вопрос или утверждение??? Судя по пунктуации - утверждение, а возможно ошибочка вышла, тогда вопрос!!!

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
    Ставить надо обязательно.
    Ваше утверждение очень легко развеять - достаточно прочитать РЭ!!!
    Реле.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.05.2015 в 08:41.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Вопрос в тему. Параллельно контактам механических реле, которые управляют электроприводом HONEYWELL ML6420A3015, были установлены варисторы JVR-14N431K, которые благополучно взорвались. Почему?

  8. #18

    По умолчанию

    Видимо, потому что был скачок напряжения в сети, а контакты были разомкнуты. Подключите варисторы параллельно нагрузке.
    Варисторы могут поглотить довольно большую мощность, но весьма кратковременно. Например, ЭДС самоиндукции обмоток двигателя. Но неспособны ограничить превышение напряжения сети. Для этого применяются другие устройства, более сложные и дорогие.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Для гашения самоиндукции двигателя и были установлены варисторы. Клянутся, что никакого превышения напряжения в сети не было. Взорвались, говорят, оба варистора при пуске в работу (при работе контактов реле на нагрузку). Что то мне не верится...

  10. #20

    По умолчанию

    Как же они взорвались, будучи закорочены контактами? Врут, поди?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подбор ТТР и варистора
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2015, 18:33
  3. Плавное изменение амплитуды тока в нагрузке
    от Serebro в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 20:16
  4. термопары параллельно
    от Александр Ч. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 09:14
  5. диоды параллельно обмотке реле
    от ИжГТУ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:06