Цитата Сообщение от timurt Посмотреть сообщение
Подключаю NTC термисторы. Параллельно подключаю сопротивление из комплекта.
ПР114 не может мерять сопротивление. Вход понимает или напряжение 0-10в, в этом случае никакой дополнительный резистор параллельно входу не ставится. Резистор ставится для работы с токовым сигналом 4-20ма, на нем он преобразуется в напряжение. Не поленитесь, нарисуйте всё таки схему как Вы подсоединили, и что всё таки хотите измерять. NTC термистор просто меняет сопротивление (уменьшает) при нагреве.