    Объясните эти проблемы со связью связаны с ошибками у немцев или с нашими ошибками? Такого же не наблюдалось в ПЛК и в КДС2.
    Спрашиваю так, из любопытства.

  2. #322
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Запустил проект на СПК110, пока не включал управление котлами отвал модулей ни разу не наблюдался. Как только начал в программе использовать управление котлами модуль начали отваливаться и как-то сразу все (думаю прога виснет хотя визуализация при этом работает). При увеличении времени в "MainTask" вроде ведёт к лучшему, но при этом визуализация начинает притормаживать.
    Кто чего посоветует?
    Спасибо всем за рекомендации.
    Сегодня в 8.15 утра применил все рекомендации, вроде пока нормально (6 часов полёт нормальный), не срок конечно, но всё таки. Посмотрим, что будет дальше.

  3. #323
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Есть ли смысл соединить СПК с модулями через AC3M, может связь будет по устойчивей?

  4. #324

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Спасибо всем за рекомендации.
    Сегодня в 8.15 утра применил все рекомендации, вроде пока нормально (6 часов полёт нормальный), не срок конечно, но всё таки. Посмотрим, что будет дальше.
    Я так понимаю Вы увеличили задержку ответа по RS485?

  5. #325
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Я так понимаю Вы увеличили задержку ответа по RS485?
    В конфигураторе Мх110:
    16Д - Задержка ответа по RS-485,мс --- 10 (ограничение 45), есть ещё "максимальный сетевой тайм-аут(сек) - трогать не стал.
    16Д_1 - Задержка ответа по RS-485,мс --- 10 (ограничение 45), есть ещё "максимальный сетевой тайм-аут(сек) - трогать не стал.
    16Р - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100
    8А - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100
    8А_1 - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100

    В проекте по модулям:
    Таймаут ответа(мс) везде поставил 1000.

  6. #326

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    В конфигураторе Мх110:
    16Д - Задержка ответа по RS-485,мс --- 10 (ограничение 45), есть ещё "максимальный сетевой тайм-аут(сек) - трогать не стал.
    16Д_1 - Задержка ответа по RS-485,мс --- 10 (ограничение 45), есть ещё "максимальный сетевой тайм-аут(сек) - трогать не стал.
    16Р - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100
    8А - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100
    8А_1 - Задержка ответа по RS-485,мс --- 100

    В проекте по модулям:
    Таймаут ответа(мс) везде поставил 1000.
    у 16Д поднимите тоже. Если диагноз верный, то при стечении обстоятельств с таким низким таймаутом может возникнуть ошибка связи

  7. #327
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    у 16Д поднимите тоже. Если диагноз верный, то при стечении обстоятельств с таким низким таймаутом может возникнуть ошибка связи
    Как поднять ? ограничение 45.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 16д.jpg (186.2 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 23.05.2016 в 15:22.

  8. #328

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Как поднять ? ограничение 45.
    Выставьте 45

  9. #329
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Выставьте 45
    Посмотри чего будет утром.
    Хорошо, поставлю.
    Но в документации ни в одной толком не описаны эти манипуляции с параметрами, а надо бы.

  10. #330

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Посмотри чего будет утром.
    Хорошо, поставлю.
    Но в документации ни в одной толком не описаны эти манипуляции с параметрами, а надо бы.
    Обмен по RS485 полудуплексный и есть некоторое время, в течение которого передатчик переключается в режим приемника. Соответственно если модуль начинает отвечать до того, как переключение произошло в СПК, то возникает ошибка связи.
    Поэтому я порекомендовал увеличить эти значения, чтобы подтвердить свою гипотезу о причинах неисправности. Если все подтвердится - опишем в РЭ.

Страница 33 из 43 ПерваяПервая ... 233132333435 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 11:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •