Цитата Сообщение от Skolzkyi Посмотреть сообщение
В обмене участвуют МВ110-8АС, МУ110-16Р и МВ110-16Д. На сторонних устройствах суммарно опрашивается 15 регистров(3 частотника по 4 регистра+3 регистра с ПР200), запросы по одному регистру. 8АС и 16Р в новой ревизии(в белых корпусах), 16Д еще старой, но это вроде же не должно никак влиять?
Попробуйте частотники повесить на отдельный интерфейс.
Ревизия модулей не должна влиять на скорость опроса.

Провалов связи не наблюдается? (В среде разработки модули с ошибкой обмена будут помечены красным треугольником)