    Здравствуйте

    Имеется реле GaDH-xxx120.ZD3. Хотим поставить дополнительный резистор в цепь управления (для улучшения помехоустойчивости). В тех. характеристиках указано, что что ток управления 5...25 мА, напряжение управления 3...32 В. Получается нелинейная характеристика. Что у него на входе: просто резистор и светодиод или что то посложнее? И как узнать входное сопротивление?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от taranur Посмотреть сообщение
    И как узнать входное сопротивление?
    Очень просто. Этому учат в средней школе. Делишь приложенное ко входу напряжение на протекающий в цепи ток и получаешь сопротивление входной цепи ТТР.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.06.2015 в 11:28.

  3. #3

    По умолчанию

    Это и ежу ясно. Говорю, характеристика нелинейная получается. Какая же нелинейность с обычным резистором?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от taranur Посмотреть сообщение
    Это и ежу ясно. Говорю, характеристика нелинейная получается. Какая же нелинейность с обычным резистором?
    Что ты носишься с этой нелинейностью как дурень с писанной торбой. Нелинейность из-за того. что прямая ветвь ВАХ светодиода нелинейна. У тебя ко входу ТТР будет прилагаться вполне определенное напряжение, которому будет соответствовать вполне определенное входное сопротивление.

  5. #5

    По умолчанию

    характеристика светодиода не настолько нелинейна, чтобы сопротивление изменялось с 0,6 до 1,3 кОм. А ты, вообще. кто? И за базаром следи

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от taranur Посмотреть сообщение
    характеристика светодиода не настолько нелинейна, чтобы сопротивление изменялось с 0,6 до 1,3 кОм. А ты, вообще. кто? И за базаром следи
    Я инженер, а ты.
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.06.2015 в 16:07.

  7. #7

    По умолчанию

    Так и я. Поэтому, давай уважать друг друга

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от taranur Посмотреть сообщение
    Так и я. Поэтому, давай уважать друг друга
    Не задавай детских вопросов и все будет нормально.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от taranur Посмотреть сообщение
    А ты, вообще. кто?
    Офтоп. Спокойней, taranur. Это диво наше местное, оно всегда такое. Спокойней - к нему относитесь. Оно - просто есть.

    И по теме: А зачем вообще этот огород? Работа ттр нестабильна, или это пока предположения?

  10. #10

    По умолчанию

    По поводу входного сопротивления:
    Кто-нибудь знает какое оно у промежуточных реле Kippribor?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Предел напряжения на аналоговом входе.
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:40
  2. Потенциометр на аналоговом входе
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 13:43
  3. реверсивная 3-х фазная сборка на HT xxxx ZD3
    от tatakuna в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.08.2013, 23:19
  4. Нет сигнала на входе реле
    от примус в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 21:34
  5. Сигнал 0-5В на входе МВА8
    от Sven в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 21:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •