  1. #31

  2. #32
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    в OPC 151 от овен нет PID коэфф, и нет запуска автонастройки только старт и стоп регулирования (да и Модбаса там нет только ОВЕН протокол)
    по подробнее что за ОРС151, может Вы хотели сказать конфигуратор к прибору.
    Я предлагаю взять ОРС здесь http://www.owen.ru/catalog/ors_drajv..._oven/opisanie по протоколу ОВЕН должны меняться программируемые параметры а не оперативные

    ЗЫ возможно они недоступны потому что 151-01 двухкaнaльный а параметры ни как не обозначают принадлежность к какому нибудь кaналу
    Последний раз редактировалось capzap; 07.06.2015 в 20:56.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #33
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    OPC 151 - это ОРС сервер для ТРМ151. В том и дело что в ОРС нет таких параметров для ТРМ151, но в конфигураторе то есть

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    по подробнее что за ОРС151, может Вы хотели сказать конфигуратор к прибору.
    Я предлагаю взять ОРС здесь http://www.owen.ru/catalog/ors_drajv..._oven/opisanie по протоколу ОВЕН должны меняться программируемые параметры а не оперативные
    У меня уже был установлен "Дистрибутив ОВЕН OPC сервер от 19.01.2015", и я уже производил в ТМ запуск/останов ТРМ151 через параметр r-S.

  5. #35
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Копай в направлении DLL для протокола OWEN (http://www.owen.ru/catalog/biblioteka_win_dll/opisanie) + использование DLL в TraceMode (http://forum.adastra.ru/ultimatebb.p.../t/000080.html)

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    OPC 151 - это ОРС сервер для ТРМ151. В том и дело что в ОРС нет таких параметров для ТРМ151, но в конфигураторе то есть
    Да-да-да, Вы правильно подметили. В конфигураторе можно эти коэффициенты задавать, но в ТМ уже не реализуема такая операция

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Копай в направлении DLL для протокола OWEN (http://www.owen.ru/catalog/biblioteka_win_dll/opisanie) + использование DLL в TraceMode (http://forum.adastra.ru/ultimatebb.p.../t/000080.html)
    Не думал, что до такого дойдёт, не в сказку попал, но всё равно за совет спасибо

  8. #38
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zibert15 Посмотреть сообщение
    Да-да-да, Вы правильно подметили. В конфигураторе можно эти коэффициенты задавать, но в ТМ уже не реализуема такая операция
    конфигуратор так же работает по протоколу ОВЕН, соответственно раз из него меняется значит и овеновский ОРС должен изменять коэффициенты пидов
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #39
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    должен .. а нету ... как в сказке

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    конфигуратор так же работает по протоколу ОВЕН, соответственно раз из него меняется значит и овеновский ОРС должен изменять коэффициенты пидов
    Мы до этого с другими форумчанами обсуждали, мне сказали нельзя выполнить запись коэффициентов с Trace Mode, так как нет таких параметров в OPC, не к чему привязывать аргументы. Хорошо, раз уж Вы так думаете, Вы можете объяснить тогда как это сделать (по порядку)?

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Дистанционный запуск/останов ТРМ151-01 в Trace Mode 6.0
    от zibert15 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 18:30
  2. ТРМ151 и TRACE MODE
    от Сергейя в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 16:09
  3. проблема подключения трм212 по протоколу modbus в trace mode 6
    от Dimar72 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 11:43
  4. связь мву8 и трм151 по протоколу овен
    от Systemko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 21:21
  5. управление трм151 с помошью плк150 по протоколу овен
    от Shad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 15:22

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •