  1. #11

    По умолчанию

    Честно говоря, несколько странноватый прибор с еще более странной техподдержкой (то путались, но неправильно давали подсказки)
    В итоге реализовать получилось с несколькими но:
    - по tcp работает некорректно (возможно не тот размер кадров и летят потом ошибки)
    - по элемеровским преобразователям интерфейса (почти хорошо, но в итоге остановился на moxa'е)
    - последняя уставка пера не читается ни в какую (приходилось создавать лишнюю уставку, чтобы прочитать нужную)
    - пришлось поиграть с флагами, чтобы нормально записывать (в самой скаде отключил сообщения об ошибках)

    скидываю конфиг если кому понадобится на 10 перьев (чтение значений перьев, чтение\запись уставок)
    Вложения Вложения

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от The-Boss Посмотреть сообщение
    - по tcp работает некорректно (возможно не тот размер кадров и летят потом ошибки)
    Под TCP вы имеете ввиду конвертеры Ethernet-Com? Тогда это несколько странно. Судя по коду вы используете функции Modbus - они должны спокойно работать.
    Вы включали режим "Modbus поверх TCP"? У конвертера был "TCP Server Mode"?
    Можно было сначала попробовать через этот конвертер подключить прибор с "обычным" Modbus - тот же ОВЕН какой-нибудь
    Спасибо.

  3. #13

    По умолчанию

    Нет, напрямую есть выход rj-45 на приборе без конвентеров. На простые запросы реагировал хорошо. Когда дело подходило к уставкам - вылетал по превышению времени запроса. При подключению через конвентер таких проблем не было на том же коде.
    В общем, пришлось помучаться с ним пару недель, чтобы добиться результата

  4. #14

    По умолчанию

    Доброго времени суток, прошу прощения за поднятие столь старой темы, но столкнулись с задачей, схожей топикстартера.

    Необходимо завести в SCADA порядка 50 приборов РМТ 59, но подключать их только через Ethernet, так как com порты используются для подключения модулей УСО.

    Элемеровская техподдержка вежлива послала, сказав что есть народные наработки на MasterOPC, и что не собираются делать своего ОРС-сервера, работающего через Ethernet.

    Хотелось бы узнать, может у кого есть готовые наработки, те же конфигурации для MasterOPC, заточенные на чтение текущих значений и архивов с приборов, буду премного благодарен.

    И хотелось бы выразить благодарность The-Boss`у, пока перелопачиваем его конфигурацию под себя.

  5. #15

    По умолчанию

    На объекте возникла проблема считать значения перьев регистратора РМТ-59. После детального (!) изучения инструкции и многократных тестов разных регистров в разных вариациях ничего не получилось. Пришлось звонить в Элемер и оказалось, что совсем всё не так как в инструкции!

    Чтобы считать значения перьев нужно считывать по 2 регистра начиная с 1, т.е. перо 1 -> регистр 1, перо 2 -> регистр 3, перо 3 -> регистр 5 и т.д. Modbus -функция 4, перестановка байт DC BA

    Проверено через OPC-сервер протоколов MODBUS НПФ КРУГ https://www.krug2000.ru/products/ppr...er-modbus.html

    Конфигурацию OPC-сервера см. на скриншоте
    Изображения Изображения