    Блокировка дверей наверное электромагнитный замок. и... наверное надо мне поставить задержку на исполнение кнопок пока замки не заблокируются....

  2. #22

    По умолчанию

    Вот с эмуляцией отключения энергии и застревания лифта между этажами. При таком застревании лифт можно запустить на 1-й или 3-й этаж. Дальше все в штатном режиме. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Василию Кашубе !
    Вложения Вложения

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    Что то мне подсказывает что он пошел стреляться. Видимо не предполагал что задачка такая заковыристая.
    А если еще добавить что больше всего смертей и травм с участием лифтов происходит из за того что человек шагает в шахту а платформа не на его этаже...... и это тоже надо предусмотреть
    Тезка ))) я как в анекдоте - не дождетесь ))))))))))))))) стреляться не интересно )))) гораздо интереснее сделать. Да, тема для меня новая. Да и сразу в бой... Тем более, что с ПР первый раз... За то получилось как первый с***... Не сразу, но удовольствия )))))))))

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ra6xqq Посмотреть сообщение
    Вот с эмуляцией отключения энергии и застревания лифта между этажами. При таком застревании лифт можно запустить на 1-й или 3-й этаж. Дальше все в штатном режиме. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Василию Кашубе !
    Не совсем так.
    Ни один этажный датчик не 1. Отправляю на первый этаж. Ничего не происходит. Отправляю на 3 этаж. Доходит до 3 этажа и движется вниз до 1го.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пух Посмотреть сообщение
    Не совсем так.
    Ни один этажный датчик не 1. Отправляю на первый этаж. Ничего не происходит. Отправляю на 3 этаж. Доходит до 3 этажа и движется вниз до 1го.
    Неправда, если отправили на первый этаж, при не сработанных датчиках номеров этажей, на привод поступает команда "В ВЕРХ" и дойдя до любого из датчиков номера этажа, меняется на команду "В НИЗ" и дойдя до первого этажа, остановится.

  6. #26

    По умолчанию

    Проверено практикой. Подъемник работает без нареканий.

  7. #27

    По умолчанию

    Всех с праздниками прошедшими и наступающими. Интересуюсь. Сколько может стоить заказать разработку программы управления грузовым подъемником. Аналогичной, как в этой теме. Но, допустим не на 3 остановки , а скажем, на 5 или 2 ?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
    от anndy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 15:11
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. ПР110-24.12Д.8Р-ч проблема с входом
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 13:28
  4. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 17:35
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •