Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48

Тема: Трм212

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Трм212

    Добрый День.Прошу помощи в подключении прибора ТРМ 212 в управлении токовым сигналом 4-20mA тяговым электрическим приводом Ekorex PTN2.извиняюсь заранее за неопытность Вопрос собственно в следующем,подключение внешнего блока питания в линии ,какое его напряжение должно быть и нужен ли он там вообще.так как я собственно не могу узнать сопротивление нагрузки для его расчета.Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Поставьте стандартные 24В.

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос сформулирован не совсем понятно.Обычно Трм 212 поставляются с релейными выходными устройствами. Тогда для управления приводом используются выводы 12(N),а также выводы 8 и 9,на которые через ТРМ212 подаются сигналы управления напряжение которых должно соответствовать напряжению питания привода. Если у Вас ТРМ212 с токовым выходным устройством то необходимо ипользовать внешний источник пост тока напряжением около 15-24В. Сопротивлением нагрузки является входное сопротивление привода. Если оно не указано, то необходимо измерить тестером падение напряжения на входе при известном входном токе(обычно от 50 до 500 Ом).

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! В итоге изучения устройства ТРМ 232, был подключен комплект для обновления прошивки, в результате прошивка с устройства слетела и загорелась ошибка «3». Решил скачать прошивку для ТРМ 232, но на сайте нашел прошивку только для ТРМ 132,(трм132м_2.13_v1_17_fw) в итоге ею прошил контролер. Подскажите, как мне получить и восстановить прошивку для ТРМ 232?

  5. #5

    По умолчанию

    Вопрос то у вас по 232 а не по 212.

    Восстановить прошивку можно только в сервисном центре. Выбирайте ближайший: http://www.owen.ru/78507995

  6. #6

    По умолчанию

    Если самостоятельно нет возможности прошить, то для чего тогда входит комплект для обновления прошивок ?

  7. #7

    По умолчанию

    Применял ли кто-нибудь ТРМ212.Щ2.РР для регуляторов уровня воды с управлением водой через регулирующий клапан с приводом, сигналами "Больше"/"Меньше" или с аналогичными технологическими узлами? Крайне непонятно как он работает. Регуляторы от МЗТА (РС25) работают совершенно иначе. Может прибор подсунули неадекватный? Непонятно от чего зависит пауза между импульсами, от "i" не зависит, от Р тоже не зависит, пауза 1 с при любых настройках и разбалансах с заданием. Длина импульса как замечено все же зависит от назначенного времени хода привода. Разбаланс меняет только длительность импульса, при больших разбалансах регулятор вовсе ничего не выдает на выходы.

  8. #8

    По умолчанию

    В аннотации к ТРМ212 написано, что это как ТРМ12, плюс RS-485. Это и было нужно. И вдруг выясняется что он без ШИМ, а ТРМ12 имеет ШИМ? Как это. Я и ищу в нем настройку периода ШИМ, и не нахожу.... В описании сказано что рассчитано на регулятор с приводом. Странно это всё.

  9. #9

    По умолчанию

    Так "регулятор с приводом" именуемый "3-х позиционным управлением" (уменьшение-стоп-увеличение) принципиально отличается от ШИМ который частный случай 2-х позиционного управления (вкл-выкл).
    Вы задачу опишите. Если то, что в первом Вашем сообщении - то Вам уже ответили. ТРМ212 именно для нее и реально работает.

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. У нас ТРМ 212 стоит на регулировке пара в линию пастеризации. Клапан как у Вас. С задачей вполне справляется без проблем.
    А регулировку уровня воды я делал на ПР114 с ПИД регулятором по тому же принципу - всё работает.
    Для чего Вас интересует пауза между импульсами? Если в плане реверса - тогда там есть параметр "минимальное время реверса". А так в основном, как Вы и отметили от времени полного хода задвижки.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. проблема трм212
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 18:28
  2. ТРМ212
    от kholonkin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 15:40
  3. ТРМ212
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:52
  4. ТРМ212
    от Чернявый в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 07:29
  5. ТРМ212
    от AVit в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 12:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •