Подытожим - систему запустили, работает с термопарами которые подключили объединив 12 концов в один провод, а затем, при подсоединении к МВ снова разделив на 12 (через обычный клемник) пришлось калибровать каждый датчик, в двух точках 100град. (кипятком) и тестером с термопарой на температуре в районе 180 (это рабочая температура системы), результат удовлетворительный (+\- 3 градуса на температурах близких к 180), но выбивать деньги на норм. датчики всё равно планирую.
Интересно то что до калибровки показания датчиков были очень сильно различным, но в тоже время старинный КСП показывал всё верно и не калибровался.
Так же хочу отметить, что разработка и консультации велись Дмитрием (murdemon), которого теперь уверенно могу рекомендовать как высококвалифицированного и ответственного разработчика, проект был выполнен очень оперативно, отдельное спасибо ему за понимание задержек с нашей стороны и всестороннюю помощь по всем вопросам.