Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Modbus RTU в МДВВ есть или нет??? (срочно)

  1. #1

    По умолчанию Modbus RTU в МДВВ есть или нет??? (срочно)

    Здравствуйте.
    Честно говоря устал уже рыться в темах. Скажите, реализован ли RTU в МДВВ?
    При настройке в PLC config режима ASCII модуль работает, опрашивается нормально. При настройке RTU в модуле и контроллере опроса нет - ошибка 0х81.
    При опросе модбас утилитой видим :
    1. ответы от модуля приходят не на каждый запрос.
    2. в ответе модуля лишний байт, что это? Видимо контроллер из-за этого неправильно разбирает сообщение, смотря как сделано в контроллере...
    запрос контроллера - 10 03 00 33 00 01 77 44
    ответ модуля - 10 03 02 00 01 85 87 FC откуда последний байт ??? Это уже Modbus RTU !

    хм... щас посмотрел, что отправляет контроллер...
    10 03 00 33 00 01 77 44 F0 - входы
    10 06 00 32 00 00 2B 44 F8 - выходы

    что это за байты в конце??? я в шоке...

    Работа с модулем в RTU нужна для совместной работы с ИП-320(панель - слэйв), она работает только в режиме RTU. Как сделать панель и МДВВ на одном 485-м?

    И вообще, для меня загадка, зачем??? настройку типа фрейма, скорости, и прочих параметров делать в элементе порта, а не в элементе универсального модбас устройства ???? Неужели неизвестно, что на один порт часто нужно цеплять модбас устройства с разными скоростями и настройками портов?
    Последний раз редактировалось Аркадий; 22.09.2008 в 10:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Работа с модулем в RTU нужна для совместной работы с ИП-320(панель - слэйв), она работает только в режиме RTU. Как сделать панель и МДВВ на одном 485-м?

    И вообще, для меня загадка, зачем??? настройку типа фрейма, скорости, и прочих параметров делать в элементе порта, а не в элементе универсального модбас устройства ???? Неужели неизвестно, что на один порт часто нужно цеплять модбас устройства с разными скоростями и настройками портов?
    Посмотрите вложенный простой пример. У меня все вместе работает.
    работа мдвв, ПЛК и ИП в одной сети.zip
    Какая у вас прошивка МДВВ? Сложности с реализацией РТУ были в МДВВ в прошивках ниже 1-09. Если у вас прибор со старой прошивкой, ее надо помять в сервисном центре для корректной работы.

    Что касается настроек порта, признаться не совсем ясно, зачем вам в одной сети приборы с разными настройками. В чем трудности привести все к одному формату фрэйма, скорости и тд? Все-таки в большинстве случаев разноформатный опрос не требуется, поэтому порт настраивается один раз в рамках modbus мастера.

    Если вам все же крайне необходимо поддержать на одном интерфейсе работу с разными устройствами с разными настройками, то для этого есть специальные библиотеки (syslibcom.lib или unm.lib, например). С их помощью можно менять настройки порта тогда, когда вам хочется и так, как вам хочется.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
    1.Посмотрите вложенный простой пример. У меня все вместе работает.
    2.Какая у вас прошивка МДВВ? Сложности с реализацией РТУ были в МДВВ в прошивках ниже 1-09. Если у вас прибор со старой прошивкой, ее надо помять в сервисном центре для корректной работы.

    3.Что касается настроек порта, признаться не совсем ясно, зачем вам в одной сети приборы с разными настройками. В чем трудности привести все к одному формату фрэйма, скорости и тд? Все-таки в большинстве случаев разноформатный опрос не требуется, поэтому порт настраивается один раз в рамках modbus мастера.

    4.Если вам все же крайне необходимо поддержать на одном интерфейсе работу с разными устройствами с разными настройками, то для этого есть специальные библиотеки (syslibcom.lib или unm.lib, например). С их помощью можно менять настройки порта тогда, когда вам хочется и так, как вам хочется.
    1. пример посмотрел, так у меня и сделано.
    2. версия прошивки 1.07. модуль 2008 года, куплен буквально в августе, почему в нем старая ... с какой скоростью у вас меняются прошивки? как ее обновить самостоятельно?, сроки не позволяют отправлять в москву и ждать. Программатор и опыт имеются, просьба инструкцию и образ флэшки.
    3. такое бывает нужно частенько.
    4. можно пример изменения настроек, и работы через модбас из конфигурации ПЛК?
    Последний раз редактировалось Аркадий; 22.09.2008 в 13:31.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Аркадий Посмотреть сообщение
    1. пример посмотрел, так у меня и сделано.
    2. версия прошивки 1.07. модуль 2008 года, куплен буквально в августе, почему в нем старая ... с какой скоростью у вас меняются прошивки? как ее обновить самостоятельно?, сроки не позволяют отправлять в москву и ждать. Программатор и опыт имеются, просьба инструкцию и образ флэшки.
    3. такое бывает нужно частенько.
    4. можно пример изменения настроек, и работы через модбас из конфигурации ПЛК?
    2. прошивка менялась в мае. Где покупали модуль? Возможно он лежит с весны..
    3. смена прошивки только в сервисном центре. Не обязательно в московском (просто не знаю, где вы сейчас)
    4. настройки (если я правильно понял, вам нужны в первую очередь сетевые ) меняются по протоколу ОВЕН (если вам неудобна программа конфигурации). А по модбасу пример работы с чем?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •