Сообщение от
Kirill
1.Посмотрите вложенный простой пример. У меня все вместе работает.
2.Какая у вас прошивка МДВВ? Сложности с реализацией РТУ были в МДВВ в прошивках ниже 1-09. Если у вас прибор со старой прошивкой, ее надо помять в сервисном центре для корректной работы.
3.Что касается настроек порта, признаться не совсем ясно, зачем вам в одной сети приборы с разными настройками. В чем трудности привести все к одному формату фрэйма, скорости и тд? Все-таки в большинстве случаев разноформатный опрос не требуется, поэтому порт настраивается один раз в рамках modbus мастера.
4.Если вам все же крайне необходимо поддержать на одном интерфейсе работу с разными устройствами с разными настройками, то для этого есть специальные библиотеки (syslibcom.lib или unm.lib, например). С их помощью можно менять настройки порта тогда, когда вам хочется и так, как вам хочется.