Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Остановка таймера.

  1. #1

    Exclamation Остановка таймера.

    Здравствуйте!

    Хотел бы поинтересоваться на счёт таймеров TON и TOF.
    Можно ли приостановить их счёт на n-ое время а потом продолжить с остановленного времени?
    Просто возникла задача мониторинга всего времени работы станка, т.е. станок обрабатывает 1 изделие 10 минут - 10 минут тикает таймер и на экране ИП320 отображается время работы в формате 10 мин. 00 сек. Потом останавливается до выбора другого изделия. После того как оно выбрано, начинается счёт с того же времени и т.д.
    Можно ли это реализовать на ПЛК100?

    Пробывал каждую минуту прибавлять переменной 1, но иногда иногда пропускает минуту.

    Заранее спасибо за ответ.

  2. #2

    По умолчанию

    А счетчик моточасов не подходит?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    А счетчик моточасов не подходит?
    У нас нет моточасов. Станок пихает заготовку в печь и ждёт там определённое время...а потом опять достаёт изделие.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CodeRed Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Хотел бы поинтересоваться на счёт таймеров TON и TOF.
    Можно ли приостановить их счёт на n-ое время а потом продолжить с остановленного времени?
    Просто возникла задача мониторинга всего времени работы станка, т.е. станок обрабатывает 1 изделие 10 минут - 10 минут тикает таймер и на экране ИП320 отображается время работы в формате 10 мин. 00 сек. Потом останавливается до выбора другого изделия. После того как оно выбрано, начинается счёт с того же времени и т.д.
    Можно ли это реализовать на ПЛК100?

    Пробывал каждую минуту прибавлять переменной 1, но иногда иногда пропускает минуту.

    Заранее спасибо за ответ.
    Добавьте в таймер разрешение/запрет его работы (правой кнопкой мыши - EN\ENO) - и будет Вам счастье.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Добавьте в таймер разрешение/запрет его работы (правой кнопкой мыши - EN\ENO) - и будет Вам счастье.
    Не совсем понял где нажимать правой кнопкой мыши? Я не уточнил. Программирую на языке ST.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    Добавьте в таймер разрешение/запрет его работы (правой кнопкой мыши - EN\ENO) - и будет Вам счастье.
    Ошибся.
    Так не пойдёт.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Поищите реализации таймера с сохранением счета, вроде выкладывались на форуме

  9. #9
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Смотрите, подойдёт нет.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Смотрите, подойдёт нет.
    После некоторых изменений подошло)спасибо за помощь)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Остановка дозвона в ПМ01
    от mihaiu в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 17:07
  2. ПЛК160 остановка программы
    от Эдуард_Н в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 16:17
  3. Самопроизвольная остановка ПЛК 160
    от forpiv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 06:22
  4. самопроизвольная остановка плк
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 22:30
  5. Остановка ПЛК
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •