Добрый день, возможно ли записывать данные в МСД 200 не по времени, а по событию? Например нажали кнопку в ПЛК-запись, изменили значение переменной с панели оператора (панель мастер, ПЛК слейв)-запись и т.д.
Добрый день, возможно ли записывать данные в МСД 200 не по времени, а по событию? Например нажали кнопку в ПЛК-запись, изменили значение переменной с панели оператора (панель мастер, ПЛК слейв)-запись и т.д.
Здравствуйте!
Можно, ПЛК-мастер, МСД-слейв. В настройках обмена в ПЛК опрос по изменению значения (by Change value) или по команде (by command).