Добрый вечер!
Впервые столкнулся с измерителем-регулятором трм1..необходимо подключить к нему ПД 100, требуется помощ по расключению пошагово. цель - замер давления в баке.
Добрый вечер!
Впервые столкнулся с измерителем-регулятором трм1..необходимо подключить к нему ПД 100, требуется помощ по расключению пошагово. цель - замер давления в баке.
А инструкцию к ТРМ1 изучить не пробовали?
Там, вроде бы всё пошагово...
Добрый вечер, подключаете пд100 согласно схеме через шунтирующий резистор, далее ставите параметр b1-0 “10”; b1-5 и b1-6 устанавливаете в том диапазоне, который поддерживает ваш пд100