Страница 15 из 46 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 454

Тема: Новый ОВЕН OPC сервер

  1. #141

    По умолчанию

    Добрый день. Не увидел в списке адресов ModBus ТРМ148 входных каналов. Планируется их добавление?

  2. #142

    По умолчанию

    Соединил MASTER SKADA с трм 148 по модбасу. Девушка из поддержки помогла. В файле новой прошивки есть список параметров доступных по модбасу, но НЕ ВЕСЬ.. почему то.. пришлось звонить разбираться. Сказали весь вышлют по запросу. Последовательность подключения такая: в орс сервере бета создается узел в нем прописываются сетевые параметры прибора, в узле создается прибор в приборе теги
    входы 1 -адрес 0
    вход 2 -адрес 2
    вход 3 -адрес 4, 4-6, 5-8 и т.д. Остальное из списка параметров трм 148 доступных по модбас (см. файл прошивки..)
    Последний раз редактировалось izzalesa; 05.12.2016 в 17:52.

  3. #143

    По умолчанию

    Спасибо большое, а прошиваются нормально? Конфигурация слетает при прошивке?

  4. #144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Romiros Посмотреть сообщение
    Спасибо большое, а прошиваются нормально? Конфигурация слетает при прошивке?

    Конфигурация при прошивке слетает. Предварительно сохраните настройки при помощи Конфигуратора ТРМ148.

  5. #145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Работает только по протоколу "Овен", но беда даже на мой взгляд не в этом, а в том что по сети можно в основном только конфигурировать прибор, никаких адресов регистров с параметрами считывания не нашёл, не знаю, может в последнее время что-то изменилось в лучшую сторону?!
    Замечания приняты, будем исправляться.
    Списки параметров для сетевого обмена по ОВЕН доступны из Конфигуратора ТРМ148 ( Сервис - Экспорт списка параметров в HTML).

    Для протокола Modbus - список параметров приведен в отдельном файле вложенном в архив с прошивкой 5.08 (доступна на сайте)

  6. #146

    По умолчанию

    Спасибо будем пробовать. Насчет списка параметров - его бы поправить. Там нет не входных не вычисленных параметров. О чем мы и писали выше. Человеку пришлось звонить в тех. поддержку чтобы узнать как их опрашивать.
    Извиняюсь за вопрос не по теме, но может знаете ТРМ138 не прошиваются под ModBus? У нас часть 138 с поддержкой ModBus, а у других только OWEN. Может быть есть вариант их перепрошить под ModBus как и 148-е?
    Кстати новый OPC-сервер очень нравится. Очень удобно сделан (кроме саморазворачивающегося дерева ). Уже пару месяцев работает с различным оборудованием фирмы Owen (ModBus и Owen протоколы) - ни одного сбоя.
    ModBus-TCP если будет то только за деньги?

  7. #147

    По умолчанию

    Документ с описанием списка параметров будет исправлен в кратчайшие сроки. Прошивку ТРМ138, которые только с протоколом ОВЕН, к сожалению, обновить не получится.

  8. #148

    По умолчанию

    Спасибо, ждем документ

  9. #149

    По умолчанию

    Начал прошивать ТРМ148 новой прошивкой v5_08. Возникает следующая ошибка "Не совпадает контрольная сумма"
    Сам ТРМ 2012 года выпуска. Версия прошивки v4.01. Приборов несколько, сидят на одной шине вместе со 138-ми ТРМ.
    Скорость 115200, 8n1, работает с компом через Moxa NPort. Конфигуратор ТРМ148 работает без проблем конфиги я сохранил.

    Скажите можно ли прошить данные ТРМ148 вообще. Если да то может нужно снять с шины. Просто в инструкции по прошивке ничего не написано

  10. #150

    По умолчанию

    Здравствуйте уважаемые! Начал пробовать новый Орс сервер. За первые десять минут появились вопросы. 1. Как приписывать в конфигурацию несуществующие порты? Хочу сразу отметить что пытался обмануть конфигуратор путём создания портов в системе, итог в диспетчера устройств порт есть, хоть и не запущен, а конфигуратор упорно не даёт выбрать другой порт, считаю целесообразным дать возможность приписывать порты на своё усмотрение. 2. Ручками конфиг теперь не поправить? РКонфиги от старых dcom версий справились в блокноте на ура, а текущий конфиг на ура справился прям таки в реестре, что кстати сказать, вероятно могло позволить горячую правку конфига, хотя возможно заблуждаюсь ибо не тестил. Откройте возможность правки конфига в обход конфигуратора. 3. Интерфейс конфигуратора малость раздражает ну хотя бы тем, что нет настроек поведения скажем при добавлении элемента, т.е. мне бы хотелось отключить авто разворот веток. Спасибо за внимание жду ответа

Страница 15 из 46 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •