Ошибка найдена. Чисто человеческий фактор!
После смены протокола нужно...
А смены протокола и не было, оставался протокол OWEN.
Ошибка заключалась в удержании кнопки Прог более 3 сек после смены протокола кнопками выбора, а надо было кратковременным нажатием Прог.
Спасибо за потраченное время и дельные советы.
С Уважением, VStar.
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли использовать новый OPC-сервер для опроса ПЛК110 по rs-485/modbus-rtu.
Если возможно, то где описана процедура добавления ПЛК в дерево объектов OPC-сервера?
Работает ли в ОРС-сервере возможность оценки наличия связи? Пробовал использовать в СКАДА Master Scada 3.9 RTM32 функциональный блок оценки сигнала - показывает "норма", и не показывает отсутствие связи при отключении питания установки. В Trace Mode атрибуты сигнала также не видят обрыва связи. Приходиться использовать косвенный способ - меандр в мозгах установки, и индикатор в окне мнемосхемы с изменением цвета.
Добрый день!
Наличие связи - нет. Качество связи - да. В MasterSCADA использовали этот скрипт?
2018-07-18_8-42-41.jpg
В момент обрыва в ОРС-сервере качество переменных меняется?
Как в TraceMode это работает, к сожалению, не подскажу, не сталкивалась.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Сегодня опробовал новый ОРС-сервер, подключил два ТРМ138. Сервер видит их только с протоколом ОВЕН, с RTU не видит. Попробовал подключить к екселю, во вкладке References ОРС-сервера нет. Не всегда нужна скада - у нас склад прекрасно работает на старом ОРС в ексель.
Вопрос: как подружить ваш новый ОРС и ексель?
Добрый день!
Какого года приборы? Если там реализована функция автоопределения протокола, то предварительно нужно перезагрузить прибор по питанию. Если не реализована, то нужно предварительно нужно изменить протокол в группе параметров PL-4, после чего перезагрузить прибор по питанию.
Что касается MS Excel, во вкладке References его и не должно быть. Там Вы подгружаете библиотеку OPC Automation.
Вот здесь хороший пример по совместному использованию ОРС и Excel:
http://portalnp.ru/wp-content/upload...ient_Ed_31.pdf
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
При смене протокола с ОВЕНа на RTU пробовал и перезагружать, и менять протокол не через сервисную программу, а с самого прибора. Все равно ОВЕН рулит, RTU нет.
Пример хороший, но там тоже написано, что в VBA на вкладке референс нужно выбрать ОРС-сервер, а его там нет. Офис 13, система семерка.
Какого года прибор? Какая версия прошивки?
В VBA на вкладке References нужно выбрать библиотеку OPC Automation 2.0, после чего в коде станут доступны объекты ОРС-сервера. Обратите внимание на код модуля Connect()
2018-07-31_8-47-17.jpg
Здесь вместо Insat.ModbusOPCServer Вам нужно указать Owen.OPCNet.DA
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения