Страница 27 из 46 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 454

Тема: Новый ОВЕН OPC сервер

  1. #261

    По умолчанию

    Использую собственную SCADA.
    1. Частота обновления данных настраивается, но сервер ограничивает минимальный интервал. Все другие протестированные сервера могут обновлять данные каждые 20мс.
    2. скорость запуска из программы я и писал. Время от получения интерфейса до начала приема данных.
    3. В программе предусмотрен перезапуск по ошибке сервера, но это не подходит из-за пункта 2. Слишком долго.

  2. #262

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klimborg Посмотреть сообщение
    Использую собственную SCADA.
    1. Частота обновления данных настраивается, но сервер ограничивает минимальный интервал. Все другие протестированные сервера могут обновлять данные каждые 20мс.
    2. скорость запуска из программы я и писал. Время от получения интерфейса до начала приема данных.
    3. В программе предусмотрен перезапуск по ошибке сервера, но это не подходит из-за пункта 2. Слишком долго.

    К сожалению, по самописным SCADA-системам ничего сказать не могу... В частности, по скорости запуска.
    Что касается частоты обновления данных, то никаких ограничений здесь нет.
    Еще раз, посмотрите на другие SCADA-системы, с которыми проводилось тестирование нашего ОРС-сервера. С ними заявленных Вами проблем не возникает.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  3. #263

    По умолчанию

    Доброго времени суток!

    Не планируется ОРС HDA чтоб читал данные из OwenCloud?

  4. #264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Victor721 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!

    Не планируется ОРС HDA чтоб читал данные из OwenCloud?
    Добрый день!
    Поддержка OPC HDA в настоящий момент не планируется.
    Из OwenCloud можно получать только текущие данные.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  5. #265

    По умолчанию

    Добрый день! использую этот ОРС для связи с Мастер Скадой, 45 тегов, работает нормально, но есть один недостаток - при Старте Скада после начала работы ОРС во по всем параметрам в течении минуты - двух записываются произвольные значения, приходится все сбрасывать вручную, после чего работа идет нормально.
    По всей видимости, это происходит вследствии того, что какое то время нет синхронизации между ОРС и приборами - или чего то подобного. Есть ли какая то защита от этого в сервере? Конечно, проблема и так решаема, ссо сбросом вручную,, однако было пара случаев, когда отключалась и восстанавливалась ночью электроэнергия и приходилось ехать и сбрасывать все,

  6. #266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Добрый день! использую этот ОРС для связи с Мастер Скадой, 45 тегов, работает нормально, но есть один недостаток - при Старте Скада после начала работы ОРС во по всем параметрам в течении минуты - двух записываются произвольные значения, приходится все сбрасывать вручную, после чего работа идет нормально.
    По всей видимости, это происходит вследствии того, что какое то время нет синхронизации между ОРС и приборами - или чего то подобного. Есть ли какая то защита от этого в сервере? Конечно, проблема и так решаема, ссо сбросом вручную,, однако было пара случаев, когда отключалась и восстанавливалась ночью электроэнергия и приходилось ехать и сбрасывать все,
    Добрый день!
    Опишите, пожалуйста, более детально Вашу систему. Какие приборы подключены: ПЛК или приборы с жесткой логикой? Какую задачу выполняют приборы?
    Сам по себе ОРС-сервер ничего записывать не может, если нет соответствующей команды. То же самое и со SCADA-системой. Если команды на запись не было, то ничего никуда не запишется.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  7. #267

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Опишите, пожалуйста, более детально Вашу систему. Какие приборы подключены: ПЛК или приборы с жесткой логикой? Какую задачу выполняют приборы?
    Сам по себе ОРС-сервер ничего записывать не может, если нет соответствующей команды. То же самое и со SCADA-системой. Если команды на запись не было, то ничего никуда не запишется.
    К серверу подключена панель СП307 - слейв, и МастерСкада (мастер). В свою очередь, к панели подключен модуль ввода МВ110-16д, используемый в качестве комплекта счетчиков, для которого СП307 является мастером.
    Из панели в скаду передается 15 групп переменных, в каждой показания одного из счетчиков МВ110-16д, полученных панелью по второму порту (download), и два значения установленных вручную параметров, все в формате 4х .
    При запуске системы, даже если в панели по всем параметрам записаны нули, в Скаде появляются хаотичные значения, которые можно сбросить вручную (предусмотрено программой Скада), и в дальнейшем идет нормальная работа. Опрос со стороны Скада - "по изменению", периодический опрос по некоторым причинам не совсем удобен.

  8. #268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    К серверу подключена панель СП307 - слейв, и МастерСкада (мастер). В свою очередь, к панели подключен модуль ввода МВ110-16д, используемый в качестве комплекта счетчиков, для которого СП307 является мастером.
    Из панели в скаду передается 15 групп переменных, в каждой показания одного из счетчиков МВ110-16д, полученных панелью по второму порту (download), и два значения установленных вручную параметров, все в формате 4х .
    При запуске системы, даже если в панели по всем параметрам записаны нули, в Скаде появляются хаотичные значения, которые можно сбросить вручную (предусмотрено программой Скада), и в дальнейшем идет нормальная работа. Опрос со стороны Скада - "по изменению", периодический опрос по некоторым причинам не совсем удобен.
    Добрый день!
    Судя по всему, во время запуска проекта ОРС-сервер не успевает своевременно начать опрос.
    Попробуйте использовать поле "условие выполнения" на вкладке "опрос" объекта. Это поле позволяет задать условие, по которому будет выполняться опрос. В качестве условия можно использовать функциональный блок "выдержка по времени". Это позволит сделать задержку запуска системы.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

  9. #269

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Судя по всему, во время запуска проекта ОРС-сервер не успевает своевременно начать опрос.
    Попробуйте использовать поле "условие выполнения" на вкладке "опрос" объекта. Это поле позволяет задать условие, по которому будет выполняться опрос. В качестве условия можно использовать функциональный блок "выдержка по времени". Это позволит сделать задержку запуска системы.
    Вы имеете в виду вкладки обьекта и функциональный блок MasterSCADA?

  10. #270

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    Вы имеете в виду вкладки обьекта и функциональный блок MasterSCADA?
    Да, именно так.
    С уважением,

    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения

Страница 27 из 46 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16

Ваши права