Установил Net Framework 4.6.2 с сайта Microsoft. Удалил OPC 1.9.58.12503. Перезагрузил PC и установил OPCSetup_1.9.58.12503. Во время установки пробегала строка об установке Net Framework 4. Проблема осталась. В HKEY_LOCAL_MACHINE такая картина:
opc2.jpg
Последний раз редактировалось BrEST; 13.02.2018 в 13:56.
Добрый день, Маргарита!
Лог высылаю.
Попробовал также запустить OPC через OwenCloud на ещё нескольких компьютерах, в итоге, из 2 нуотбуков и одного PC заработало только на последнем.
Интернет везде пробовал по-разному: WiFi, Ethernet, 3G modem, - результат одинаков, там где есть - всё есть, там где нет - нет)).
Сайт https://web.owencloud.ru/ везде открывается.
opc3.jpg
Лог ОРС-сервера и мой файл конфигурации
Последний раз редактировалось BrEST; 16.02.2018 в 09:42.
Добрый день .
При запуске проекта Master SCADA происходит разрыв соединения и связь восстанавливается только спустя минуту . Так же при работающей SCADE временами разрывается соединение .
Подскажите с чем это связанно и как устранить данную проблему .
Screenshot_80 — копия.png
Здравствуйте.
На производстве возникла необходимость забрать данные из старого прибора ОВЕН МВА8 с помощью WinCC. Для опытов сначала взял то, что было на столе - прибор СИ30, с которым все заработало после правки шаблона на английские символы без пробелов (имя узла, имя прибора, имя параметра). Собственно, вопрос, а где можно взять список параметров для снятого с производства МВА8? Большое спасибо!
Список параметров можно найти по ссылке на сайте http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo..._mva8/opisanie
Архив продукции
Здравствуйте.
Попробовал в работе этот OPC сервер. Вот несколько проблем из-за которых не могу использовать его в своем проекте:
1) Частота обновления данных. Данные в окне самого сервера обновляются с заданной скоростью, но клиентам отдаются не чаще одного раза в секунду.
2) Очень долгое включение. К примеру старый ICONICS сервер запускается за 10 - 100 мс а этот 5 - 15 сек. Еще и черный экран мигает при включении..
3) Нет автоматического переподключения при сбоях порта (Например если кто-то передернул USB провод к преобразователю интерфейсов)
PS. Использую протокол ModBus RTU
Последний раз редактировалось klimborg; 21.03.2018 в 18:45.
Добрый день!
Какую SCADA-систему используете?
Частота обновления данных настраивается именно в SCADA. Например, так это выглядит в MasterSCADA (см. скриншот)
То же самое касается перезапуска ОРС-сервера в случае ошибки. Например, в MasterSCADA есть возможность перезапуска ОРС-сервера по условию: заводите булевскую переменную и, в случае возникновения ошибки (обрыв связи и т.п.), перезапускаете по ней ОРС-сервер.
Время запуска (для конфигурирования проекта), как правило, зависит от быстродействия ПК. Но, да. Он у нас не молниеносный) Тут, к сожалению, ничего не могу посоветовать. Зато при запуске из SCADA такой проблемы не возникает.