Цитата Сообщение от lazhator Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Маргарита!
Подскажите, МВА8 не работает с новым сервером если в узле задать МВ110-8А?
OPM таким образом отлично работает (хотя в конфигурации МВА8 нет, есть МВ110-8А ) а сервер не хочет.
К ПК подключен один МВА8 через АС4 в тесте на столе.
Конфигуратор и ОРМ работают через тот же порт, а OPC-сервер все по нулям.
Добрый день!
В ОРМ есть шаблон МВА8:
2018-04-27_14-17-26.jpg
ОРМ работает по протоколу ОВЕН. В ОРС-сервере Вы добавили прибор по протоколу Modbus.
Чтобы опрашивать прибор по протоколу Modbus, Вам нужно в конфигураторе установить тип протокола, записать изменения, закрыть конфигуратор, перезагрузить прибор по питанию, потом запустить ОРС-сервер на опрос.