Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вы хотите подключить 4 ПЛК к одному преобразователю 5232 и опрашивать по одному ip-адресу по разным портам?
Нет, на данный момент такая схема работать не будет: наш ОРС-сервер работает с устройствами с уникальными ip-адресами.
Можно попробовать настроить преобразователь на работу с виртуальным портом. Рассматриваете такой вариант?
Или можно использовать другой ОРС-сервер.
Маргарита, каждая из 4-х сетей ПЛК 100 (связанных между собой по RS-485) подключена к отдельному NPORT 5232.
Таким образом одна группа контроллеров - один IP адрес. Адреса RS-485 - уникальные для каждого ПЛК.