Тема: Сеть RS-485, подключение множества модулей.

  1. #1

    По умолчанию Сеть RS-485, подключение множества модулей.

    Собирается АСУ ТП на основе контроллера ОВЕН ПЛК110-32 Р М. В сеть ModBus будут объединены 24 устройства, контроллер будет 25м. 7 устройств из 24х будут сторонние устройства, работающие по модбасу, 17 устройств - это разные устройства ввода/вывода ОВЕН, скорость обмена данными предполагается 19200. Согласно описанию RS-485 в сеть можно объединить до 32х устройств - тут вроде всё нормально. Общая суммарная длина линии будет не более 100 метров, тоже должно вписаться в требования.

    Основной вопрос в том, что начиная с контроллера и заканчивая любым устройством ввода/вывода ОВЕН, ни на одном нет клеммы заземления для RS-485, хотя в требованиях чётко прописан общий третий провод заземления для всех устройств в сети. Будет ли корректно работать такая конструкция? Есть ли где-то на устройствах ОВЕН скрытые клеммы для заземления?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Papagun78 Посмотреть сообщение
    ни на одном нет клеммы заземления для RS-485, хотя в требованиях чётко прописан общий третий провод заземления для всех устройств в сети.
    Если не секрет, что за требования? В сети их множество разных, но с обязательным третьим проводом мне ни разу не попадались.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Не требуется заземлять оплетку(экран) провода RS485 более, чем в одном месте.
    Резмещение контроллера в сети не имеет значения.
    Придется включать терминальные резисторы(120ом) на первом и последнем устройстве.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Если не секрет, что за требования? В сети их множество разных, но с обязательным третьим проводом мне ни разу не попадались.
    Ну где-то читал, не запомнил где но запомнил, что есть такая рекомендация. Помню, что особо рекомендовалось иметь общую землю для всех узлов сети когда узлов много, земля используется для определения уровня сигнала. Но если это не так критично - значит так тому и быть

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Не требуется заземлять оплетку(экран) провода RS485 более, чем в одном месте.
    Резмещение контроллера в сети не имеет значения.
    Придется включать терминальные резисторы(120ом) на первом и последнем устройстве.
    Спасибо за рекомендации, буду им следовать в надежде, что всё заработает

Похожие темы

  1. Подключение ПЧВ по RS-485
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 03:41
  2. Управление ПЛК по Modbus TCP, сеть RS-485
    от sergek в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 09:01
  3. Rs-485 подключение 12 внешних модулей
    от mishustik в разделе СПК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 02:47
  4. подключение трм101 к rs-485
    от семен в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 23:42
  5. паралельное подключение к Rs-485
    от raven в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 10:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •