Тема: Помогите мучаюсь уже сутки ПЛК 100 и ПМ01 по CSD

  1. #1

    По умолчанию Помогите мучаюсь уже сутки ПЛК 100 и ПМ01 по CSD

    Задача в принципе простая, но дело в том что я новичок в программировании ПЛК
    В одном месте стоит резервуар для питьевой воды там установлено САУ М7Е к которому подключены электродные датчики уровня, выход реле управления насосом идет на дискретный вход ПЛК 100 24 РЛ, но второй дискретный вход приходит сигнал "авария" с того же сау. В другом месте (водозабор) установлены насосы, пуском насосов управляет дискретный выход плк 100 24рм, + дискретный выход "авария". В общем мне надо управлять насосами удаленно, связь по средствам модемов ПМ01 по CSD, я "поженил" один дискретный вход с дискретным выходом, а вот второй не могу, плюс ко всему, после первого сеанса ПМ выдает modem fault=1 и всё, помогите, мучаюсь уже сутки
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    А зачем у вас два Universal Modbus Device в 100_12_rl_pro? Сделайте один, со вторым адресом, и с двумя переменными. Max Timeout лучше поставить около 2500 вместо 150.

  3. #3

    По умолчанию

    А в 100_12_rm_pro всё верно ???

Похожие темы

  1. MasterOPC и ПМ01 в режиме csd
    от Cool-russian в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 17:53
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2014, 11:17
  3. Передача данных по CSD ПЛК+ПМ01-->ПМ01+ ЛЛК
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 21:11
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 04:56
  5. ПМ01 и CSD
    от Igor_Pavlov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 11:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •