НЕ хавает такой адрес MB_MASTER. Ошибка
НЕ хавает такой адрес MB_MASTER. Ошибка
я с данфосом разбирался в 2008г, еще до того, как Овен заключил с ними соглашение.
Посмотрел старый пример, там в 32битной переменной с адресом модбас 0, расположены все нужные переменные.
Пример этот на форуме выкладывал.
После того. как Овен стал торговать этими ПЧ на форуме размещался более актуальный развернутый пример.
Скачайте и все станет понятным.
Мда. Подарок эти ПЧВ3 , еще и настройки непредсказуемо сбрасывает.....
Попробовал у себя. Считывает слово состояния нормально. В поле Data_Addr блока MB_Master пишу 450200. Data_Len = 1. Правда, если блок MB_Master один. Если добавляю еще один такой же блок для считывания переменных из ОВЕН МВ110, например, то в MB_Master выставляется бит Error. Но это уже надо с настройками периодичности опроса играть.
Здравствуйте! Есть проблема при коммуникации нескольких ПЧВ3 на одной линии. Скорость 9600. Если работаю с одним, проблем нет. Если 2 и больше, то возникают ошибки. чтоб вычитать нормально регистры с одного ПЧВ3 (в настройках порта ожидание ответа 2с) необходимо посылать запросы и после 4 запроса, приходит нормальный ответ. Переключаюсь на другой ПЧВ3, та же ситуация. Кто сталкивался с этим? Какое решение?
дальность линии связи каким проводом соединяете?
адреса-то на ПЧ разные?
шунты на первом и последнем устройстве в сети ставите?
Шунты обязательно.