Добрый день
Суть. Модуль МДВВ, работает в MB-ASCII, в ПЛК конфигурации задан режим poll, время опроса 100мс. При работе индикатор связь на МДВВ моргает неравномерно.
Цикл опроса выходных регистров и записи в МДВВ составляет примерно секунду. Признаки - импульсы меньше секунды не всегда "доходят" до реле МДВВ.
Если имульсы "доходят", то реле срабатывают минимум на 1 сек., независимо от времени записи 0-1-0 в выходной регистр ПЛК. Видимо проходят только те импульсы, 0 и 1 которых попадает в разные циклы обработки выходных регистров модбаса контроллером.

ПЛК-150-И.М, прошивка 2.05.6.
Версия прошивки МДВВ - 1.07 (дата приобретения - июль август 2008)

Службе техподдержки известна эта проблема? как решить?
на протоколе Овен или DCON выходы будут работать нормально?