Тема: Требуется помощь по запуску сушильно-окрасочной камеры

  1. #1

    По умолчанию Требуется помощь по запуску сушильно-окрасочной камеры

    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Требуется помощь (небезвозмездная) по пуску окрасочно-сушильной камеры.
    Состав оборудования (все в одном экземпляре):
    ПЛК 100-24 К-М;
    Панель СП 270;
    МВ 110-224.2А;
    МУ 110-16Р;
    МВ110-16ДН.

    Что сделано:
    - все оборудование и шкаф управления полностью смонтировано;
    - В ПЛК загружена программа управления (вложена в сообщение, пароль к архиву сообщу по телефону);
    - в панель СП270 загружена оболочка;
    - для модулей ввода-вывода настроены адреса;

    Что требуется:
    - разобраться, почему не включаются режимы камеры (свет, сушка, окраска). Возможные причины - блокировка по какому-то датчику ( на панели - отображается дата, время и температура в камере, режим - ожидание, окон с ошибкой нет). Возможно также, не настроены выходы МУ110-16Р (он управляет пускателями и твердотельными реле).
    Буду благодарен за любую квалифицированную помощь, повторяю небезвезмездно.

    Тел для связи +79682017487 (Билайн)
    Дмитрий.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Дмитрий Мурашов опааааздывает

    А куда пропали те, кто писал программу?
    Последний раз редактировалось приборист; 07.08.2015 в 09:03.

  3. #3
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Тут я. С удовольствием помогу. В архиве явно не хватает проекта для СП270
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  4. #4

    По умолчанию

    Большое спасибо всем откликнувшимся!
    Пока удалось справиться самостоятельно - был неверно выставлен тип температурного датчика, подключенного к аналоговому входу МВ 110-224.2А.
    Блокировка была по превышению допустимой температуры, соответственно, не включался ни один режим.
    Сейчас программа запускается, но через 15-20 сек. срабатывает тепловая защита (автоматы) двигателей (ABB, 3 кВт) приточки - вытяжки после их включения. Разбираемся в причине. Заслонки открываются, двигатели сфазированы, завтра поменяем схему включения на звезду (сейчас треугольник).
    Тема не закрыта, при появлении вопросов - буду писать.

  5. #5

    По умолчанию

    Если это автоматы защиы двигателей, может быть, надо выставить ток отсечки в соответствии с номинальным током на шильдике двигателей? Вы там поосторожнее с треугольниками/звездами, спалите движки неровен час. Что там шильдики гласят? 220/380, 400/690?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Скорей всего на 3 кВт: 220/380, 380/660 - обычно на более мощных, а спалить двигатель можно только если защита не работает(не верно установленна), лично моё мнение!

  7. #7

    По умолчанию

    Возможны варианты. Например, движки легко горят от частотников на низких оборотах из-за слабого обдува. Легко горят на компрессорах при пониженном напряжении - не преодолевается момент трогания, при этом ток может и не превысить максимального. Просто вся мощность тратится не на нагрузку, а на нагрев.
    Движки на маломощных насосах грундфос вообще в заклиненном состоянии стоят часами и чуть ли не сутками, и горят скорее из-за отсутствия охлаждения, а охлаждаются движки с мокрым ротором кипятком, нежели от превышения тока. И подобранные по номиналу автоматы и не думают срабатывать, пока обмотка не спеклась.
    С вентиляторами тоже непросто. Ток может превышать из-за чрезмерного расхода воздуха, если вентиляция не смонтирована, и дуют они в открытую трубу.
    При этом, если движок расчитан на работу в треугольнике, а его переключить на звезду, может сгореть быстрее, т.к. не сможет развить номинальные обороты, т.е. будет работать с большим скольжением и с низким КПД. И возросшие потери будут его греть, при этом не факт, что ток будет превышен. Да и охлаждение его ухудшится на меньших оборотах.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    А если двигатель 220/380 В соединили в "треугольник" и подали 3 фазное напряжение 380 В, должен практически мгновенно сработать электромагнитный расцепитель, до теплового ход не должен дойти, так, как обмотки войдут в насыщение!

  9. #9

    По умолчанию

    В смысле, сердечник.
    Ну да, вряд ли он будет ждать 15-20 секунд. Хотя мы же не знаем, что там за автоматы. Может, обычные модульные, да еще группы D, с 10-12 кратностью.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Для ПЧ существуют специализированные двигатели с усиленным охлаждением!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Непонятки по запуску таймера ТР внутри IF END_IF
    от АлександрРуд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 21:16
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 10:25
  3. Требуется помощь
    от Artemid в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 16:47
  4. Требуется помощь по ТРМ101
    от KIB в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 16:02
  5. Требуется помощь по ТРМ101
    от KIB в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •