Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Рассеиваемая мощность

  1. #1

    По умолчанию Рассеиваемая мощность

    Добрый день, коллеги, подскажите как рассчитать мощность выделяемую тепловым реле с учетом того, что нагрузка примерно расчетная и используется соотв. радиатор. сейчас стоит задача - расчитать выделяемую мощность группой ТТР, чтобы оптимально подобрать габарит корпуса и соот. охлаждение.

  2. #2
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    КПД ТТР ток и напряжение что то на полезную работу, все остальное в тепловую энергию.. все как в школе
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    КПД ТТР ток и напряжение что то на полезную работу, все остальное в тепловую энергию.. все как в школе
    Вообще-то у ТТР нет КПД как такового. Есть падение напряжения на открытом силовом элементе, как правило применяют или симистор, или 2 встречно-параллельных тиристора.
    Вот от их характеристик и нужно плясать.
    Shaggy
    Как правило, у открытого тиристора/симистора при максимальном токе падение напряжения 2-7,5в.
    Падение напряжения сильно зависит от температуры p-n-p-n структуры.
    Вообщем исходите из максимально возможного падения напряжения, т.к. что конкретно в данной партии ТТР стоит - нам неизвестно...
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вообще-то у ТТР нет КПД как такового. Есть падение напряжения на открытом силовом элементе, как правило применяют или симистор, или 2 встречно-параллельных тиристора.
    Вот от их характеристик и нужно плясать.
    Shaggy
    Как правило, у открытого тиристора/симистора при максимальном токе падение напряжения 2-7,5в.
    Падение напряжения сильно зависит от температуры p-n-p-n структуры.
    Вообщем исходите из максимально возможного падения напряжения, т.к. что конкретно в данной партии ТТР стоит - нам неизвестно...
    Полистав все что нашел, пришел к выводу, что можно прикидывать 1А на фазу = 1Вт расс. мощности (Это конечно очень грубо), но как вариант быстро принять решение о возможности применения того или иного ТТР пойдет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Полистав все что нашел, пришел к выводу, что можно прикидывать 1А на фазу = 1Вт расс. мощности (Это конечно очень грубо), но как вариант быстро принять решение о возможности применения того или иного ТТР пойдет.
    1Вт на 1 А очень оптимистично, ближе к жизни будет :
    1А х 1,6В = 1, 6 Вт с запасом 2Вт

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaggy Посмотреть сообщение
    Полистав все что нашел, пришел к выводу, что можно прикидывать 1А на фазу = 1Вт расс. мощности (Это конечно очень грубо), но как вариант быстро принять решение о возможности применения того или иного ТТР пойдет.
    С таким расчётом вы пролетите, как Фарньер над парижем.
    При повышении температуры сопротивление открытого перехода увеличивается. Если при +20º падение составляет 1в, то при +60º-80º оно может составить 3-6в.
    Так что делайте расчёт исходя из наихудших условий работы. Tº окружающей среды - максимальная летняя температура в вашей местности.
    И опытные работы не помешает произвести.

Похожие темы

  1. Рассеиваемая мощность и охлаждение
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2015, 13:16
  2. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  3. потребляемая мощность модулей
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 18:56
  4. трм148 мощность
    от konstsm в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 09:35
  5. програмирование трм-151 газ-воздух/мощность-?
    от elsy_NECHAI_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 09:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •