Доброго времени суток! Поставлена задача автоматизировать конвейер, пока собирается механическая часть нужна помощь в подборе оборудование. В конвейере будет использоваться 10 шт мотор-редукторов, мощность каждого не более 1.5 кВт, планируем включить их через ПЧВ102-1К5-В, датчики для автоматики заказаны (оптические,емкостные), управляющий контроллер пока не придумал что ставить, в наличие есть разные ПР и ПЛК. Нужны советы, как правильно это реализовать, можно ли 10 частотников установить в один шкаф? Кабель от ПЧВ до двигателя должен быть экранированным? На датчики кабель будет точно экранированным. Расстояние до шкафа будет не более 20м. Может кто сталкивался с подобными вопросами? Может я что то упустил?