Здравствуйте. Помогите разобраться с адресами в PLC. Простейшая программа, вход 1( AT %IX1.0.0) включает 1 выход (AT %QX3.0.0). Где прочитать как правильно вписывать адреса?
Здравствуйте. Помогите разобраться с адресами в PLC. Простейшая программа, вход 1( AT %IX1.0.0) включает 1 выход (AT %QX3.0.0). Где прочитать как правильно вписывать адреса?
Спасибо, вроде нашёл.
http://www.owen.ru/forum/showthread....&highlight=ix1
Возник другой вопрос. Где в CodeSYS посмотреть все variable и исправить если необходимо?
А как правильнее будет? Возможно создать taglist как в других программах?
Можно давать имя переменной непосредственно в конфигураторе, нажав на символы AT. А можно после объявления переменной в области var, за ее именем написать AT и указать адрес. В области глобальных данных это будет выглядеть так:
VAR_GLOBAL
Enable AT %IX0.0 : BOOL;
END_VAR
При присвоении имени в конфигурации при переходе на другую платформу, Вы потеряете все имена переменных. Поэтому лучше именовать переменные в областях var.
Еще есть прием использовать указатели. Почитайте, например, вот эту тему:http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21799
Спасибо за совет. А как с комментариями к тэгам? Отдельно хранить?
Последний раз редактировалось curbat; 20.08.2015 в 16:37.