  1. #1

    По умолчанию Тонкая настройка ПЧВ 2..

    Здравствуйте, уважаемые!

    Ситуация следующая. Имеется насосное оборудование эксплуатирующее АД на полную катушку (высокий пусковой момент и пусковые токи, вероятность запуска с предварительной загрузкой и т.д.)...
    С недавних пор было решено поставить на него частотные регуляторы, для управления производительностью насосов.
    Частотники согласно рекомендации производителя покупались " с запасом" по мощности и току, как минимум на один типоразмер от номинальной мощности ПЧВ.
    Режим работы ПЧВ-разомкнутый контур управления, векторный принцип.
    Как и положено производились предварительные настройки, ААД, корректировались пределы двигателя 4-16(400), 4-17(250), заведомо выставлялся ток выше номинального и .... один черт при запуске насоса в различных режимах вылазят предупреждения W7, W12, W13, W59, начинают плавать обороты (ПЧВ их сбрасывает под нагрузкой), иногда происходит аварийное отключение с блокировкой по Al13.
    С питанием все хорошо, между фазами перекоса нет, напряжение питания в сети 408..410В (по паспорту - до 440В).
    Пробовался вариант питания 380В - те же ошибки.

    К примеру один из вариантов насос+ПЧВ:
    эл.двиг(11кВт, 50Гц, 380В/звезда, I=23,5А, 970об/мин).
    ПЧВ205-18К-В

    Куда смотреть, в каком направлении копать?
    Последний раз редактировалось Aquanavt; 27.08.2015 в 21:14.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Увеличить время разгона и замедления
    2. Уменьшить компенсацию скольжения.
    3. Смотреть ответы на подобные вопросы на форуме

  3. #3

    По умолчанию

    1. Время разгона и время замедления поставлено изначально 30сек.
    2. Компенсация скольжения-по умолчанию, на что влияет этот параметр? Какую поставить? Физический смысл процесса не очень понятен.
    3. Поискал на форуме что-то подобное, не нашел, поэтому и создал эту тему.
    После проведения измерений токоизмерительными клещами, виден перекос по току под нагрузкой (около 1,0..1,5А на одной из фаз). Поменяны провода "двигатель-ПЧВ" - стало чуть лучше.
    Отключил сверхмодуляцию инвертора (пар.14-03) и отключил контроль асимметрии сети питания (пар.14-12)-поставил "1".
    Последний раз редактировалось Aquanavt; 31.08.2015 в 20:14.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aquanavt Посмотреть сообщение
    1. Время разгона и время замедления поставлено изначально 30сек.
    2. Компенсация скольжения-по умолчанию, на что влияет этот параметр? Какую поставить? Физический смысл процесса не очень понятен.
    3. Поискал на форуме что-то подобное, не нашел, поэтому и создал эту тему.
    После проведения измерений токоизмерительными клещами, виден перекос по току под нагрузкой (около 1,0..1,5А на одной из фаз). Поменяны провода "двигатель-ПЧВ" - стало чуть лучше.
    Отключил сверхмодуляцию инвертора (пар.14-03) и отключил контроль асимметрии сети питания (пар.14-12)-поставил "1".
    1. 30 сек хорошо
    2. попробуйте с нуля
    3. http://www.owen.ru/forum/showthread....ight=%EF%F7%E2

  5. #5

    По умолчанию

    Aquanavt у вас в системе судя по ошибкам присутствует инерция, т.е. двигло работает местами, как генератор, проверить можно при помощи рубильника, снять конкретно питание и посмотреть, двигатель сразу остановился.....если инерция, то без тормозного резистора вам тяжко будет.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    Aquanavt у вас в системе судя по ошибкам присутствует инерция, т.е. двигло работает местами, как генератор, проверить можно при помощи рубильника, снять конкретно питание и посмотреть, двигатель сразу остановился.....если инерция, то без тормозного резистора вам тяжко будет.
    Наличие "инерции" проверяется не снятием питания, а измерением напряжением звена постоянного тока. Все частотники позволяют вывести на индикацию это напряжение. При сижении заданной частоты вращения напряжение звена постоянного тока повышается и вполне может достигнуть аварийных значений(650В и более), но при этом должна зафиксироваться соответствующая авария. В таких случаях проблема решается увеличением времени замедления, или, если необходимо быстро снижать частоту, то применяют тормозной резистор. Возникновение тормозых моментов при неизменной. заданной частоте вращения насоса маловероятно.
    В большинстве случаев при перкачивании жидкостей обходятся без тормозных резисторов.
    Тормозной резистор необходим при работе частотника на инерционную нагрузку - вентиляторы, дымососы.
    Последний раз редактировалось xtc; 01.09.2015 в 20:45.

  7. #7

    По умолчанию

    Инерционность системы маловероятна. Насосы качают жидкость.
    Xtc, спасибо за ссылку попробую произвести корректировки согласно Вашим рекомендациям. Насоса с частотником сейчас нет под рукой..((
    Еще один вопрос с аварийным отключением ПЧВ. Насос необходимо аварийно останавливать по предельному верхнему давлению в системе. С внешенго ПЛК организовать дискретный сигнал - не проблема. Как настроить частотник, чтобы от внешнего управляющего сигнала (кнопка, реле и т.д.) происходила остановка насоса. ПЧВ управляется с ЛПО.
    Последний раз редактировалось Aquanavt; 01.09.2015 в 22:24.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aquanavt Посмотреть сообщение
    Инерционность системы маловероятна. Насосы качают жидкость.
    Xtc, спасибо за ссылку попробую произвести корректировки согласно Вашим рекомендациям. Насоса с частотником сейчас нет под рукой..((
    Еще один вопрос с аварийным отключением ПЧВ. Насос необходимо аварийно останавливать по предельному верхнему давлению в системе. С внешенго ПЛК организовать дискретный сигнал - не проблема. Как настроить частотник, чтобы от внешнего управляющего сигнала (кнопка, реле и т.д.) происходила остановка насоса. ПЧВ управляется с ЛПО.
    Если Вы прочитали тему по вышеприведенной ссылке, то поняли, что я не применял частотники Овен. Но во всех частотных преобразователях имеется некоторое количество дискретных входов, каждый из которых можно запрограммировать на выполнение одной из функций предложенных в таблице настроек дискретных входов. Функция аварийного отключения или блокировки там обязательно должна быть. Обычно 24В от ПЧВ подают на выбранный дискретный вход через сухие контакты ЭКМ. реле и т.п.
    И еще попробуйте немного разгрузить двигатель путем прикрытия заслонки после насоса.
    Последний раз редактировалось xtc; 04.09.2015 в 07:41.

Похожие темы

  1. ПЛК 150 + ПЧВ + ПЧВ
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 22:46
  2. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  3. Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 16:15
  4. Настройка ПЧВ
    от evgeny_alp в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 23:07
  5. настройка ТРМ12
    от kolovrat5 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 11:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •