Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 15 из 15

Тема: Подключение двух приборов ТРМ12 к одному датчику с токовым выходом

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Что то rwg из г.Тверь сильно распетушился, столько разносных постов намолотил.
    А теперь по делу. Прибор с токовым выходом является источником тока. По этой причине сопротивление нагрузки может меняться в достаточно широких пределах при неизменной величине заданного на выходе тока.
    Точно!
    Да, прежде чем задпвть такие задачи, rwg из города Тверь надо бы засесть за учебники и изучить, что такое источник тока.
    Внутренне сопртивление идеального источника тока равно бесконечности и ток в его нагрузке не зависит от сопротивления этой нагрузки. Реальные приборы с токовым выходом обеспечивают независимость тока от сопротивления нагрузки в некотором ограниченном диапазоне сопртивлений (обычно от нуля до 1 кОм) и напряжений питания источника тока (обычно от 12 до 36В). В качестве практического занятия предлагаю rwg из г.Тверь определить этот диапазон для какого-нибудь датчика с токовым выходом и посчитать, сколько приборов с входным сопротивлением 50 Ом можно к нему подключить.
    Последний раз редактировалось xtc; 29.08.2015 в 18:52.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    2.1. 2ТРМ1 не умеет регулировать. Под регулированием у специалистов обычно подразумевается ПИД-регулирование. Так называемое двухпозиционное регулирование- это сигнализация, защита, управление, переключение, но не регулирование в обычном смысле этого слова.
    Ну мы же тут не специалисты, а так, побалаболить собрались.
    "Терморегулятор ОВЕН 2ТРМ1 предназначен для измерения, регистрации или регулирования температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом технологическом оборудовании, а также для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.)."
    http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...2trm1/opisanie
    Вы почему-то упорно соскакиваете с темы. И пытаетесь спасти мир от всяких нелепостей, типа нестабильных резисторов, нечестных продавцов, непутёвых киповцев, упавших входных сопротивлений (вот интересно, как вы себе это представляете, какая такая неполадка может привести к этому?) и тому подобных напастей. Трудно вам, должно быть, живётся.
    Вроде ТС спросил, как подключить два ТРМ12 к одному датчику давления. Я вот почему-то уверен, что он вовсе не собирается использовать его как ПИД-регулятор с дискретными выходами для поддержания давления. Можно, конечно, релейные выходы подключить к дискретным входам увеличения/уменьшения скорости частотника насоса, и потом долго и упорно сражаться с настройкой такого, с позволения сказать, ПИДа, но я в жизни не встречал любителей подобных извращений.

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    3. От LLLL помогает не резистор, а диапазон 0-1В или 0-20мА. И кому же я и есть проектировщик и моя задача построить систему так, чтобы она сохраняла свою работоспособность при любых разумных отказах входящих в её состав элементов, типа уменьшения тока датчика до 3,8мА.
    А теперь расскажите, как вы добиваетесь соответствия показаний прибора действительной величине параметра, подключив датчик 4-20 мА к прибору, сконфигурированному под 0-20мА или 0-10В.
    Если у вас давление выходит за паспортные пределы использованного датчика - может, надо что-то в консерватории подправить? Например, использовать датчик абсолютного давления вместо датчика избыточного давления, и не преодолевать потом искусственно созданные трудности героическими усилиями?
    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    Разве у Вас не переводят КИПовцев, плохо заземливших прибор, в уборщики
    Обычно для подключения бытовой техники - телевизоров, музыкальных центров, компьютеров и т.п. не принято привлекать киповцев. Да и не их это задача - заземлять оборудование, этим обычно занимаются энергетики, электромонтажники, электромонтёры.
    Кстати, а вы видели клеммы заземления на ОВЕНовских приборах, хоть на тех же ТРМах? То-то же.
    Возвращаясь к нашим баранам - о подключении двух приборов к одному датчику. При подключении двух ТРМ к одному датчику с интерфейсом 0-10В общие провода их измерительных цепей (конкретно у ТРМ12 - 11 клемма) будут соединены. Если же подключать согласно вашей рекомендации к датчику 4-20 мА, то общий провод одного ТРМ12 будет подключен ко входу усилителя второго ТРМ12 (по варианту с двумя резисторами и последовательным подключением). А вы помните, я писал, что между общей точкой горячей (HOT) стороны блока питания, имеющей гальваническую связь с сетью, и общим проводом питания измерительной части ТРМ может быть установлен (и,как правило, устанавливается) конденсатор и(или) высоковольтный мегаомный резистор. Он обычно невелик, порядка 2200пФ, однако для высоковольтных импульсов, возникающих в сети при коммутациях индуктивных нагрузок, не является непреодолимым препятствием. Именно поэтому я бы не стал применять такой способ подключения приборов к датчикам.
    С11 на схеме для иллюстрацииНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БП12В.gif 
Просмотров:	890 
Размер:	16.5 Кб 
ID:	19708
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 29.08.2015 в 20:20.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    Точно!
    Да, прежде чем задпвть такие задачи, rwg из города Тверь надо бы засесть за учебники и изучить, что такое источник тока.
    Внутренне сопртивление идеального источника тока равно бесконечности и ток в его нагрузке не зависит от сопротивления этой нагрузки. Реальные приборы с токовым выходом обеспечивают независимость тока от сопротивления нагрузки в некотором ограниченном диапазоне сопртивлений (обычно от нуля до 1 кОм) и напряжений питания источника тока (обычно от 12 до 36В). В качестве практического занятия предлагаю rwg из г.Тверь определить этот диапазон для какого-нибудь датчика с токовым выходом и посчитать, сколько приборов с входным сопротивлением 50 Ом можно к нему подключить.
    Уважаемый xts неизвестно откуда . Определитесь пожалуйста, или Вы поливайте меня грязью, или соглашайтесь. Что нибудь одно.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    При подключении двух ТРМ к одному датчику с интерфейсом 0-10В...
    Ни разу в жизни с такими не сталкивался. Всегда только с токовым выходом. Надо было сразу это говорить

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    между общей точкой горячей (HOT) стороны блока питания, имеющей гальваническую связь с сетью, и общим проводом питания измерительной части ТРМ может быть установлен (и,как правило, устанавливается) конденсаторНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	БП12В.gif 
Просмотров:	890 
Размер:	16.5 Кб 
ID:	19708
    Попалась на глаза статейка, где всё это изложено понятным языком с иллюстрациями.
    http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pome...-kondensatory/

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    от zlogic в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 08:46
  3. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •