Друзья добрый день! Звучит абсурдно, на вход прибору подали вместо 0 ещё одну фазу, что-то щелкнуло. Существует ли защита от дурака на приборе в виде предохранителя? Или это game over? Спасибо.
Друзья добрый день! Звучит абсурдно, на вход прибору подали вместо 0 ещё одну фазу, что-то щелкнуло. Существует ли защита от дурака на приборе в виде предохранителя? Или это game over? Спасибо.
Подключали конечно, не пашет
Есть предохранитель, но он впаиваемый. В вашем случае ещё мог сгореть также и варистор.
А где можно достать схему расположения элементов на плате. Случай не гарантийный поэтому поять придётся самим.
Согласен какие-то глупые вопросы задаю предохранитель и варистор могу определить, вот только если их там несколько будет и характеристики бы желательны для того чтобы замену подобрать. Для этого схему спрашиваю.
Схему вам никто не даст к сожалению. Спрашивайте, подскажут.
Фото в студию. Да такого качества, чтобы маркировка деталей просматривалась, с обоих сторон платы.
Только что починил модуль расширения ИУК-51Д от Агросервиса с подобной бедой. Там от TOP245 кусочек откололся и щёлкнул по крышке. Т.е. повёл себя похоже. Но две фазы, правда, на него никто не подавал. Причина оказалась в высохшем в ноль конденсаторе.