    Цитата Сообщение от Мордорец Посмотреть сообщение
    Какие нибудь новости по ПРМ-3 есть?
    Добрый день. Планируем через 1-2 недели выпустить опытную партию.
    Если ничего нам не помешает, то запустим бета-тестирование сразу же.
    И параллельно будем подготавливать постановку в серию.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 06.06.2018 в 16:57.

  2. #572

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день. Планируем через 1-2 недели выпустить опытную партию.
    Если ничего нам не помешает, то запустим бета-тестирование сразу же.
    И параллельно будем подготавливать постановку в серию.
    А где информация по при-3? Что умеет?

  3. #573

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Snoopy123 Посмотреть сообщение
    А где информация по при-3? Что умеет?
    Добрый день. ПРМ-3 имеет 4 AI универсальных, переключаемых только программно (без джамперов!), полный перечень можно посмотреть скачав версию 1.10 и добавив модуль, и 2 AO, также переключаемых программно напряжение 0-10 и ток 0-20, с несколькими диапазонами, это если кратко.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #574

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите, пожалуйста, опросить по RS485 входа-выхода ПР2 не получится напрямую, как в ПР200? Только через сетевые переменные?

  5. #575

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь412 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, опросить по RS485 входа-выхода ПР2 не получится напрямую, как в ПР200? Только через сетевые переменные?
    Добрый день, если речь про ПРМ-1, то да через сетевые переменные.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #576

    По умолчанию

    спасибо, понятно

  7. #577
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Добрый день ! Пробовал кто удлинять шлейф переходной ПР - ПРМ ? Сантиметров 30 можно ? Будет работать ? Спасибо !

  8. #578
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuz_ser_home Посмотреть сообщение
    Добрый день ! Пробовал кто удлинять шлейф переходной ПР - ПРМ ? Сантиметров 30 можно ? Будет работать ? Спасибо !
    Боюсь так не получится! Когда-то давно пытались вынести пульт управления на ПЧ LG, так с наскока не получилось, все сегменты индикатора светились, потом сделали аналогично опционному шлейфу, только тогда заработало, а здесь это просто будет небезопасно, даже если заработает!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #579

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kuz_ser_home Посмотреть сообщение
    Добрый день ! Пробовал кто удлинять шлейф переходной ПР - ПРМ ? Сантиметров 30 можно ? Будет работать ? Спасибо !
    Не будет работать. (Если заведётся, готовьтесь к разнообразным неотлавливаемым "спецэффектам".)
    SPI интерфейс имеет максимальную длину в 30см.
    (из этого и растёт ограничение на количество модулей).

  10. #580

    По умолчанию

    Коллеги, подскажите, пожалуйста - к ПР200 с питанием 24В можно подключить ПРМ с питанием 220В?

    Разумеется, понимаю, что на ПР200 датчики на входе на 24В, а на ПРМ на 220В.

    Совместимы они?

Страница 58 из 64 ПерваяПервая ... 8485657585960 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •