Тема: ПЛК100 RS-485 ModBus(Master) не работает на скорости 9600

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 RS-485 ModBus(Master) не работает на скорости 9600

    ПЛК-100 RS-485 ModBus(Master) не работает на скорости 9600
    Только на скорости 28800 начинается корректный обмен
    Кто сталкивался?

  2. #2
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    ПЛК-100 RS-485 ModBus(Master) не работает на скорости 9600
    Только на скорости 28800 начинается корректный обмен
    Кто сталкивался?
    Бывает.
    МДВВ не пошёл сегодня на 19200. Заработал только на 38400. Хотя МВА8 и два частотника, сидящие на том же интерфейсе,ПЛК100 видел и на 19200.
    Последний раз редактировалось smk1635; 04.09.2015 в 16:33.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.05.2010
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Бывает.
    МДВВ не пошёл сегодня на 19200. Заработал только на 38400. Хотя МВА8 и два частотника, сидящие на том же интерфейсе, ПЛК100 видел и на 19200.
    тоже сталкивался с проблемами работы по модбас ПЛК. На днях тоже столкнулся с проблемой МДВВ. А как вы решили проблему?

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от darkwolf Посмотреть сообщение
    тоже сталкивался с проблемами работы по модбас ПЛК. На днях тоже столкнулся с проблемой МДВВ. А как вы решили проблему?
    Так поставил скорость у всех модулей и ПЧ - 38200. По другому ни как. В прочем в руководстве на МДВВ, так и написано, не идет обмен, увеличьте скорость.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  5. #5

    По умолчанию

    А как же он на 9600 работает с конфигуратором?

    А так у меня есть один магазин, в котором ок. 100 МДВВ круглые сутки работают на 19200. Большую скорость не дают тепловые насосы, высящие с ними на одной шине.

  6. #6

    По умолчанию

    Modbus RTU очень капризная штука, задержка допускается не более 20 мс, на малых скоростях бывают проблемы при обмене, MODBUS ASCII менее капризный, много раз проверено на практике- если Modbus RTU идет с ошибками, то MODBUS ASCII на той же скорости будет работать устойчиво.
    Последний раз редактировалось Atman; 06.09.2015 в 22:28.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Modbus RTU очень капризная штука, задержка допускается не более 20 мс
    Многие так думают. Особенно разработчики Slave. Некоторые из них думают, что можно задержаться с ответом или включением приёма и на полминуты. На самом деле по стандарту задержки зависят от скорости связи и на скоростях 9600 и более задержка 1,75 мсек считается разрывом сеанса, а задержка 3,5мсек - началом ответа или следующего сеанса. Но редко кто это соблюдает .
    Последний раз редактировалось rwg; 07.09.2015 в 09:22.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,256

    По умолчанию

    Ну вот. Рождение очередного мифа.
    МВДД замечательно вяжется и на 2400. Но без конфигурации )))

    задержка допускается не более 20 мс
    Это Вы сами придумали ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну вот. Рождение очередного мифа.
    МВДД замечательно вяжется и на 2400. Но без конфигурации )))


    Это Вы сами придумали ?
    Нет, не придумал, это написано в литературе, разрабатываю промышленные адаптеры, поэтому приходится читать много литературы по передаче модбас.
    Задержка- это основная проблема при обмене в промышленных сетях связи.

  10. #10
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Да вяжется МДВВ на любой скорости. Только не всегда. Бывает что и изменить скорость обмена приходится.
    Кстати в этот раз пробовал и через конфигуратор и через бибку. Вся программа - тупо опрос одного регистра. Маски входов. Ну не пошёл модуль на скорости 19200. Только 38400. Чё такое было не знаю. На моей памяти четвёртый случай такой.
    Последний раз редактировалось smk1635; 07.09.2015 в 00:57.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 15:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 15:02
  3. ПЛК100 RS-485 ModBus Master
    от leny-len в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 19:49
  4. НА ПЛК 160 не работает модуль Modbus master
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •