Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 176

Тема: Новая прошивка для СПК207 [M04]. CODESYS SP7. Тренды и другие новые функции.

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Сегодня попробовал накидать опрос через бибку что вроде получилось
    Скрытый текст:
    код::
    //Открытие порта 2
    Com_2(enable:=true,PortNum:=2,PortBaudrate:=19200, PortParity:=,PortStopBits:=,PortByteSize:=,
    Port_Mode:=,Port_ModeOn:=,Port_CloseOn:=,Handle=>, Done=>,ErrCode=>);
    //Чтение входов 4ДН4Р адресс 8(мешалки,насос)
    mk4d4r_inp_1(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=Com_2.Don e and ,Modd:=,Addr:=8,TimeOut:=T#100ms,ErCL:=3,
    inp1=>,inp2=>,inp3=>,inp4=>,wErrCode=>,done=>);
    //Запись выходов 4ДН4Р адресс 8(мешалки,насос)
    mk_4d_4r_out_1(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=mk4d4r_ inp_1.done,Modd:=,Addr:=8,TimeOut:=T#100ms,ErCL:=3 ,
    out1:=,out2:=,out3:=,out4:=,wErrCode=>,done=>);
    //Чтение входов 4К4Р адресс 16
    mk4k4r_int(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=mk_4d_4r_ou t_1.done,Modd:=,Addr:=16,TimeOut:=T#100ms,ErCL:=3,
    inp1=>,inp2=>,inp3=>,inp4=>,wErrCode=>,done=>);
    //Запись выходов 4Л4Р адресс 16
    mk4k4r_out(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=mk4k4r_int. done,Modd:=,Addr:=16,TimeOut:=T#100ms,ErCL:=3,
    out1:=,out2:=,out3:=,out4:=,wErrCode=>,done=>);
    //Чтение входов 8ДФ адресс 24
    MV8d(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=mk4k4r_out.done,M odd:=,Addr:=24,TimeOut:=T#100ms,ErCL:=3,
    inp1=>,inp2=>,inp3=>,inp4=>,inp5=>,inp6=>,inp7=>,i np8=>,wErrCode=>,done=>);
    //Чтение входов 8А адресс 32
    MV8a(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=MV8d.done,Modd:=, Addr:=32,TimeOut:=T#100ms,ErCL:=3,
    inp1=>,inp2=>,inp3=>,inp4=>,inp5=>,inp6=>,inp7=>,i np8=>,inpExcSCode1=>,inpExcSCode2=>,
    inpExcSCode3=>,inpExcSCode4=>,inpExcSCode5=>,inpEx cSCode6=>,inpExcSCode7=>,inpExcSCode8=>,
    inpT1=>,inpT2=>,inpT3=>,inpT4=>,inpT5=>,inpT6=>,in pT7=>,inpT8=>,wErrCode=>,done=>);
    //Запись выходов 8Р адресс 40
    MY8r(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=MV8a.done,Modd:=, Addr:=40,TimeOut:=T#100ms,ErCL:=3,
    out1:=,out2:=,out3:=,out4:=,out5:=,out6:=,out7:=,o ut8:=,wErrCode=>,done=>);
    //Чтение тем-ры канал 1 ТРМ202 адресс 48
    TRM202_1(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=MY8r.done,Mod d:=,Addr:=48,RegAddr:=16#0001,
    TimeOut:=T#100MS,ErCL:=3,VarAdr:=ADR(word_var[1]),VarType:=1,wErrCode=>,done=>);
    //Чтение выход канал 1 ТРМ202 адресс 48
    TRM202_2(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=TRM202_1.done ,Modd:=,Addr:=48,RegAddr:=16#0009,
    TimeOut:=T#100MS,ErCL:=3,VarAdr:=ADR(word_var[2]),VarType:=1,wErrCode=>,done=>);
    //Чтение уставки канал 1 ТРМ202 адресс 48
    TRM202_3(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=TRM202_2.done ,Modd:=,Addr:=48,RegAddr:=16#0005,
    TimeOut:=T#100MS,ErCL:=3,VarAdr:=ADR(word_var[3]),VarType:=1,wErrCode=>,done=>);
    //Чтение гистерезис канал 1 ТРМ202 адресс 48
    TRM202_4(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=TRM202_3.done ,Modd:=,Addr:=48,RegAddr:=16#0403,
    TimeOut:=T#100MS,ErCL:=,VarAdr:=ADR(word_var[4]),VarType:=1,wErrCode=>,done=>);
    //Запись уставки канал 1 ТРМ202 адресс 48
    TRM202_5(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=TRM202_4.done ,Modd:=,Addr:=48,RegAddr:=16#0005,
    TimeOut:=T#100MS,ErCL:=3,VarAdr:=ADR(word_var[5]),VarType:=1,wErrCode=>,done=>);
    //Запись гистерезиса канал 1 ТРМ202 адресс 48
    TRM202_6(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=TRM202_5.done ,Modd:=,Addr:=48,RegAddr:=16#0403,
    TimeOut:=T#100MS,ErCL:=3,VarAdr:=ADR(word_var[6]),VarType:=1,wErrCode=>,done=>);
    //Чтение статуса АТВ312 адресс 54
    ATV_1(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=TRM202_6.done,Mo dd:=,Addr:=54,RegAddr:=16#0C81,
    TimeOut:=T#100MS,ErCL:=3,VarAdr:=ADR(word_var[7]),VarType:=1,wErrCode=>,done=>);
    //Чтение частоты АТВ312 адресс 54
    ATV_2(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=ATV_1.done,Modd: =,Addr:=54,RegAddr:=16#0C82,
    TimeOut:=T#100MS,ErCL:=3,VarAdr:=ADR(word_var[8]),VarType:=1,wErrCode=>,done=>);
    //Чтение ток АТВ312 адресс 54
    ATV_3(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=ATV_2.done,Modd: =,Addr:=54,RegAddr:=16#0C84,
    TimeOut:=T#100MS,ErCL:=3,VarAdr:=ADR(word_var[9]),VarType:=1,wErrCode=>,done=>);
    //Чтение напряжение АТВ312 адресс 54
    ATV_4(Handle:=Com_2.Handle,Enabl:=ATV_3.done,Modd: =,Addr:=54,RegAddr:=16#0C87,
    TimeOut:=T#100MS,ErCL:=3,VarAdr:=ADR(word_var[10]),VarType:=1,wErrCode=>,done=>);



    Правда не пробовал на СПК и сразу т
    вопрос получается опрос идет по по порядку а если один из модулей встанет то опросу кирдык?
    Не очень удобно опрашивать например ТРМ , частотник приходиться добавлять по одному регистру

  2. #32

    По умолчанию

    Так дело не пойдет, используйте CASE разделитель. Да и с форматированием стоит поработать. Поищите на форуме мои примеры. Нашел бы сам но пишу с телефона.

  3. #33

    По умолчанию

    Работает с 01,05,2016:
    СПК 207 +
    1й порт 21 ПЧВ (от 3kW до 11kW с моторными дросселями РМТ, все что можно заземлено отдельным проводом!)
    2й порт 1 ПР200 (далее последовательно еще 4 ПР200)

    1й порт Кабель связи длинной 25 метров МКЭШ 3х0,75
    2й порт Кабель связи длинной 25 метров МКЭШ 3х0,75

    ПР200 Постоянно отваливается, но перезагружается и вроде как работает с горем по полам. Причем при запуске ПЧВ 7,5kW и 11kW "пропуски" в опросах учащаются (без ПЧВ 1-5 раз в минуту с ПЧВ от 5 до 20 раз в минуту - наблюдал через CODESYS по красному треугольничку )

    ПЧВ: работает более стабильно,
    провода МКЭШ 2х0,3 2х0,5 вообще отказались работать.
    в МКЭШ 3х0,75 3й провод замкнул на землю.
    Скорость опроса 38400 таймаут ответа 60 (увеличение не добавляет стабильности)
    опрос всех ПЧВ по двум переменным слово состояние и состояние командного слова составляет ~2,5 секунды.

    работает крайне не стабильно при работе ПЧВ 7,5kW и 11kW, из за этого не могу сформировать нормальную защиту транспортеров.

    Да и кстати как же подключить USB A4 RS485 к СПК207?

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А обладателям СПК107-110 чего ждать?
    Эдуард, в новой версии ПО просто огромное количество изменений. Пока мы делаем релиз только на СПК207. Это релиз отладим, соберем отзывы уважаемых форумчан! И после того, как у нас будет понимание, что платформа СПК2хх более менее стабильно работает, мы портируем прошивку на СПК1хх.

    Сроки опять же называть уже "страшно", но давайте в перспективе считать, что через месяц.
    Если очень хочется посмотреть, то можно взять на тестирование СПК2хх или позже видео выложу.

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    А новая прошивка будет под SP7 или захватит и SP8 ?
    Эдуард, Вы один из самых активных форумчан в этой ветке. Можно у Вас понтересоваться. Необходимость в SP8 реальная. Или спортивный интерес.
    В SP8 ни каких новых функций практически не появилось.

    Друзья. Я почистил тему и сократил ее в 2 раза. Прошивку еще не выкладывали, а пообщаться мы успели. Прошу не обижаться. Давайте не захламлять тему. Сообщения не по теме буду удалять или переносить в другие. Наберитесь сил, скоро будет, о чем поговорить)
    Последний раз редактировалось Александр Приходько; 11.04.2016 в 02:13.

  5. #35
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Эдуард, Вы один из самых активных форумчан в этой ветке. Можно у Вас понтересоваться. Необходимость в SP8 реальная. Или спортивный интерес.
    В SP8 ни каких новых функций практически не появилось.
    Ну не только спортивный интерес, люблю пользоваться обновлённым софтом, потому как думаю, что в новой версии убраны баги которые нашли в старых. (один баг найденный в SP5 присутствовал, не в полной мере, SP7)
    И больше всего меня беспокоит связь модулей МХ110 с СПК (шаблонами) по 485 интерфейсу.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 11.04.2016 в 04:39.

  6. #36

    По умолчанию

    Если не ошибаюсь, то именно в восьмерке появилась библиотека граф. примитивов расширенная - то чего тут многие просят. И в обновленной прошивке она точно не работает на экране СПК хотя в web все выводится. Там есть очень даже интересные картинки, позволяющие уменьшить кол-во текста. Эту проблему конечно можно обойти, но раз уж вы спросили в чем разница...

  7. #37
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Пока рекомендуем использовать нашу библиотеку ModbusLib
    Так сделайте, пожалуйста, примеры её использования с модулями расширения Мx110 на языках ST и CFC.

    И к стати описание библиотеки "Modbus_Master_v3" кривое.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 13.04.2016 в 04:17.

  8. #38
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Так сделайте, пожалуйста, примеры её использования с модулями расширения Мx110 на языках ST и CFC.

    И к стати описание библиотеки "Modbus_Master_v3" кривое.
    Примеры будут. Скоро.

    Что конкретно в описании библиотеки Modbus_Master_v3 криво?

  9. #39
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Примеры будут. Скоро.

    Что конкретно в описании библиотеки Modbus_Master_v3 криво?
    Открывается криво.
    Изображения Изображения

  10. #40

Страница 4 из 18 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Слетает прошивка в СПК207
    от AndreyS в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 00:34
  2. старый ТРМ138 + новая прошивка = Modbus?
    от Fallensky в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 14:04
  3. Новые библиотеки для CodeSys
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 15:48
  4. Новая прошивка для ПЛК150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 14:06
  5. Конфигуратор и новая прошивка для МДВВ
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 12:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •