Цитата Сообщение от dm55 Посмотреть сообщение
Извиняюсь, некорректно ответил.
Панель-мастер отправляет запрос на адрес 01:
@01RR0000000140*.
Контроллер отвечает по адресу 01:
@01RR8148*.
Скрины прилагаю
1.png
2.png
Контроллер поддерживает формат только 38400,8,none,1
Какой-то ответ ПЛК не полный. Посмотрел описание протокола http://paginas.fe.up.pt/~pfs/recurso...ual/sec11a.pdf
Захват-1.png
В частности для чтения RR
Захват-2.png
Как видно, после @01RR должен быть код завершения операции (End code), который при отсутствии ошибок равен "00", а уже за кодом завершения 8148*
Аналогичное описание и здесь http://www.valtek.es/ftp/Omron/PLC/C...65e11/sec4.pdf

НО вот вики https://en.wikipedia.org/wiki/HostLink_Protocol отправляет сюда http://www.tri-plc.com/HostlinkE10.pdf. В этом документе как раз такой ответ предусмотрен как у Вас
Захват-3.png
Возможно это более старый формат протокола, который панель не поддерживает.
Там же в примере обмена параметры для порта 38400,8,none,1
Захват-4.png
Так, что не факт, что
Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
На сколько я помню у омрона формат данных 7 и стопбит 2