Вы не видите закона Ома для участка цепи! Стыдно!
При увеличении тока в общем случае (активная внешняя нагрузка) растет падение напряжение на нагрузке -> падает падение напряжения на ВЭ.
Вы не видите закона Ома для участка цепи! Стыдно!
При увеличении тока в общем случае (активная внешняя нагрузка) растет падение напряжение на нагрузке -> падает падение напряжения на ВЭ.
У источника тока выходное напряжение зависит от сопротивления подключенной нагрузки, чем оно выше, тем выше выходное напряжение источника тока (чтобы прокачивать ток одного и того же значения через нагрузку). То есть с ростом сопротивления нагрузки мощность потребления растет. Источник тока будет работать с повышенной мощностью. НО! все это никакого отношения не имеет к обсуждаемой теме. Просто пользователь ASo повел меня по ложному пути:
"Изучите основы электротехники. Что такое источник тока (не напряжения!). Почему его нельзя размыкать. Распишите падения напряжения и выделяющееся мощности на участках полной цепи.
И Вам все станет ясно."
Рассматривать нужно не источник тока, а источник напряжения, с подключенными к нему последовательно тремя сопротивлениями: R1-сопротивление аналогового выхода, R2-сопротивление ограничивающего резистора, R3-сопротивление измерительного шунта(входное сопротивление измерительного прибора).
При коротком замыкании линии, когда в цепи останутся только R2 и R3, R2 ограничивает ток через R3.
При замыкании шунта, когда в цепи останутся только R1 и R2, R2 ограничивает напряжение на R1.
Т.е. R2 не влияет на метрологические характеристики и необходим только в нештатных ситуациях. Вроде бы все понял. Если что не так, то поправьте.
И при КЗ он не нужен, если напряжение источник питания не превосходит предельного.
зачем же в РЭ так категорично было писать тогда про точные значения. у нас тут весь отдел головы поломал, пытаясь понять суть. просто один выход пр200 у нас на привод - там 500 ом, а другой хотели на вход аналоговый прибора, а там вообще только 16 ом
Последний раз редактировалось rwg; 02.10.2015 в 17:42.
для 2го сигнала (где 16)мы хотели использовать источник 24в, встроенный в пр200
а для привода - meanwell dr-15-24
Значения не точные а с допуском +/-10%. Это связано с тем что выходной элемент аналогового выхода, при работе в широком температурном диапазоне не должен рассеивать больше 0.2Вт мощности во избежании перегрева.
Если нагрузка 500 Ом, а аналоговый выход запитан 24В, то на нагрузке будет падать (при 20мА) 10В и выделяться 0,2Вт а остальные 14В будут падать на Выходом элементе аналогового выхода и это будет 0,28Вт. При нагрузке 16 Ом, на выходном элементе при 20мА будет падать уже (24-(0,02*16))*0,02 и это получиться 0,47Вт. Выходной элемент не рассчитан на рассеивание такой мощности, поэтому для нормальной работы следует использовать ограничивающий резистор на котором будет рассеиваться мощность.
не понял почему 0,2 Вт?? в этом посте было упоминалось про 0,5 http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post182266
если 0,5, то все выдержит и без резистора, если 0,2 - то конечно, резистор нужен. (неужто такие слабенькие выходы?) но только где в РЭ это указано?
При большой рассеиваимой мощности на ВЭ могут быть погрешности в задании тока. И 0,2вт как писал Илья Вячеславович при работе в широком температурном диапазоне. Прямым текстом: температура в шкафу +70 С°
Вообщем: ставьте резистор, ограничивающий мощность на ВЭ до 0,2вт. А критические 0,5вт монтажники и с резистором обеспечат. Кабель там побьют, жилы закоротят... Зато потом как ужаленный бегать не будешь в поисках новой ПР.