Тема: ПЛК63 - Modbus возвращает ошибку 02

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Валенок, так вы же копируете область памяти в массив word , нет ? p : pointer to array[4096..5000] of word

  2. #42

    По умолчанию

    Вы будете считывать параметры другим контроллером или компом?

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ASo компом, той же скадой, просто нужен групповой запрос, вместо каждого регистра по отдельности. Раздельно очень медленно, я включаю автомат (стоит допконтакт) а изменение вижу с большой задержкой при скорости 115 к/с
    Набросал сейчас с адреса 4176 последовательно как в конфигурации, поеду проверять.

  4. #44

    По умолчанию

    Так какие проблемы?
    Читайте как пример MasterOPC групповухой, с указанием отдельного регистра записи в RW параметрах.
    Пример устройства во вложении.
    Вложения Вложения

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ASo Спасибо за наводку по адресу 4176, действительно пользовательские данные идут последовательно с данного адреса, согласно Конфигурации, даже те параметры, которым не назначены регистры.
    Что касается системных, после каждого AI идет регистр "Время измерения". С небольшими перестановками. Все еще не вычислил, просто не все параметры набрал.

    MasterOPC мне не поможет, не использую. Сохранил потом посмотреть...
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2015 в 09:27.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ASo Спасибо за наводку по адресу 4176, действительно пользовательские данные идут последовательно с данного адреса, согласно Конфигурации, даже те параметры, которым не назначены регистры.
    Дык Вам про это говорилось! Тем же Валенком.
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Что касается системных, после каждого AI идет регистр "Время измерения". С небольшими перестановками. Все еще не вычислил, просто не все параметры набрал.
    А Вам так нужно время измерения в компе?

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ASo вообще-то и вам важно, так как AI идут через два регистра и при групповом запросе можно лохануться.
    Поправлю сегодня табличку и выложу.
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2015 в 15:27.

  8. #48

    По умолчанию

    Эээээ.... Это учитывается при запросе. Собственно, многие системы учитывают это сами, задавая максимальный разрыв, при котором группа "закрывается" и создается следующий групповой запрос.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ASo ну я Rapid SCADA настраивал, там отдельно группы создаются.

    Вот набросал, что вычислил.
    Пользовательские переменные идут последовательно, как в конфигурации. Местами требуется выравнивание.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg PLC63.jpg (254.7 Кб, Просмотров: 163)
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2015 в 16:27.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Как реализовать ошибку связи по Modbus?
    от Lyohin в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 16:15
  2. owen_io.dll ф-я ReadSI8BCD возвращает -102
    от oooema в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 04:06
  3. SysFileClose возвращает Invalid
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 11:50
  4. ПЛК63 и MODBUS переменные
    от Alex989 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 18:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •