Как ни больно признавать свои ошибки, но да, двигатель 1,1kW, ПЧВ 3kW. Установил подходящий электродвигатель все работает четко. Циферки попляшут немного и выходит в аварию. СУПЕР!!!
Теперь хочу попробовать перекос по фазам сделать, есть резистор 2kW 25Ом как его подключить что бы не "спалить" пчв? Последовательно на одной фазе думаю у ПЧВ перегрузок не вызовет, а вот параллельно одной обмотки можно подключить, резистор то не индуктивная нагрузка! Да и в жизни бывает КЗ между фазами и КЗ на корпус.
Принимаем во внимание что после ПЧВ установлен моторный дроссель РМТ