Тема: СПК207 И ПЧВ1/2 как организовать связь по RS485

  1. #11

    По умолчанию

    В КДС 3 импортируется не бибка, а ФБ.
    Теперь все понятно, у меня тоже все импортировалось, только я искал SPK_PCV, SPK,PCV - в названии библиотеки.
    Спасибо.

    ВЫ не смотрели программку опроса из предыдущего поста?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    ВЫ не смотрели программку опроса из предыдущего поста?
    Смотрел, но я в ST ни чего не понимаю.

  3. #13

    По умолчанию

    я про пост №9 (программа: PROG_18.project )

  4. #14
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KAPITOSHKARU Посмотреть сообщение
    я про пост №9 (программа: PROG_18.project )
    А почему без ФБ из "SPK_PCV_v4.export"? Сами так пробовали управлять ПЧВ в живую?

  5. #15

    По умолчанию

    А почему без ФБ из "SPK_PCV_v4.export"? Сами так пробовали управлять ПЧВ в живую?
    Да, очень нравиться. Все на прямую, только трудно разобраться с логикой выставления галочек, но можно.
    Где бы надыбать полное описание работы блоков библиотеки. А то в руководстве по программированию не до конца понимаю описание работы переменных в словах управления. (опыта маловато, занимаюсь программированием раз, два в год, в основном на производстве другие проблемы.)
    И еще не пойму как опрашивать переменные отличные от типа WORD на других устройствах. Например 8АС - мне его нужно опрость раз в 3 минуты, а через блок ОВЕН опрашивается при каждом цикле, не хочется канал забивать.

    Часть из будущего творения.


    Дополненная версия управления.

    Поторопился с множителями. Во общем разобраться не сложно, но расхождение с руководством есть.

    Еще один вопрос вырисовывается - нельзя ли копировать и вставлять устройства в кодесус?
    Было бы удобно, одно устройство растиражировать, а в нем поменять переменные.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 11.11.2015 в 14:55.

  6. #16

    По умолчанию

    Почему то не доступна кнопка "добавить канал" во вкладке "Канал Modbus Slave"
    Вопрос сколько каналов поддерживает СПК207. В документации, где то читал, 300 - на видео говорили 600. Где конкретика?
    Открыл новый проект, стал добавлять кАНАЛЫ, на 70том закончил, кнопка не заблокировалась.

    скада.png


    Ответ смотри ниже пост №18 от 31.10.2015, 12:54
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 02.04.2016 в 08:28.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Где то на форуме мне подсказывали как это исправить, а как исправить и где искать инфу я не помню. (память у меня такая, всё приходится записывать)

  8. #18

    По умолчанию

    13.05.2015, 11:38 пост #263
    Спасибо Kvazar
    Методом научного тыка установлено, что если в мастере Modbus Master стереть числа таймингов, вписать те же самые, затем закрыть вкладки мастера и слэйва, затем открыть вкладку слейва и потом вкладку с каналами, то кнопка магически становится доступна.
    От себя, перед загрузкой проекта 1 сохраняем, 2 закрываем кодесус, 3 открываем снова убеждаемся что кнопка не доступна, 4 загружаем проект в СПК.


    Вопрос как копировать и вставлять устройства в кодесус?

    Вопрос сколько каналов поддерживает СПК207. В документации, где то читал, 300 - на видео говорили 600. Где конкретика?





    02.04.2016
    Выяснилось, что ограничение установлено в Modbus_Slave_COM_Port:
    - 32 устройства
    - по 100 каналов в устройстве.
    - 124 переменные в одном канале (но тут зависит от функции чтения и записи, 124 для функции 03,04 и 16)

    Если нужно больше то пользуемся библиотекой 03 Modbus-master со странички CODESYS v.3 — Библиотеки CODESYS




    31.10.2015 12:54
    так будет красивее, на визуализацию не обращаем внимание
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 02.04.2016 в 08:25.

  9. #19

    По умолчанию

    Сам задаю вопрос, сам отвечаю!

    Вопрос как копировать и вставлять устройства в кодесус?
    Правой кнопкой мышки, копируем устройство в буфер.

    Это устройство переименовываем.
    (правой кнопкой мыши - свойства)

    (мышкой тыкаем на 1 уровень выше вставляемого)
    Вставляем устройство из буфера.
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 02.11.2015 в 09:29.

  10. #20

    По умолчанию

    Небольшое отклонение от данной темы на визуализацию

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 09:09
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 18:27
  3. связь ПЛК и МастерСкада по RS485
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 13:10
  4. Связь с модулями расширения по RS485
    от uvwxyz в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 09:01
  5. Как организовать связь ПК - ПЛК?
    от Konstant в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •