Тема: Опрос программируемых реле с помощью ОВЕН ОРС сервер.

  1. #21

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос по связке OWEN Logic + ОРС.
    Когда выгружаешь конфигурацию из OWEN Logic в ОРС, то применительно к ПР200 доступны только сетевые переменные, задаваемые пользователем в OWEN Logic по адресам 0x0200–0x023F. Остальные параметры ПР200 доступные по протоколу Modbus (таб. 3.2 Руководства по эксплуатации ПР200) в ОРС не доступны. И если не заданны ни какие пользовательские переменные, то прибор в ОРС вообще пустой.
    Собственно вопрос в том - это недоработка, которая будет устранена, или это сделано преднамеренно и в ОРС будет только доступ к адресам 0x0200–0x023F?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопрос по связке OWEN Logic + ОРС.
    Когда выгружаешь конфигурацию из OWEN Logic в ОРС, то применительно к ПР200 доступны только сетевые переменные, задаваемые пользователем в OWEN Logic по адресам 0x0200–0x023F. Остальные параметры ПР200 доступные по протоколу Modbus (таб. 3.2 Руководства по эксплуатации ПР200) в ОРС не доступны. И если не заданны ни какие пользовательские переменные, то прибор в ОРС вообще пустой.
    Собственно вопрос в том - это недоработка, которая будет устранена, или это сделано преднамеренно и в ОРС будет только доступ к адресам 0x0200–0x023F?
    Здравствуйте.
    Спасибо за вопрос.
    Изначально планировали сделать доступными для выгрузки в ОРС сервер только сетевые переменные. Расскажите, пожалуйста, для каких задач вам необходимы в ОРС сервере остальные параметры ПР?

  3. #23

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане! Прошу подсказать в чем проблема. При попытке считать в новый ОРС сервер Овен из ПР200 переменную float, либо получаю нули, либо только целая часть переменной, десятые не считываются. Перебирал все возможные варианты и прямое чтение и старшим словом вперед, изменял настройки ПР200, но ничего не получается. Где закралась ошибка?

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    12.01.2017
    Адрес
    Гатчина
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите, есть ли в функция экспорта/импорта в "ОВЕН OPC-сервер beta" или в Beta-версии это специально не доступно? Собираю связку ПР200-SCADA и все вроде работает, но как перекинуть в рабочую систему не повторяя конфигурирования устройств в OPC-сервере? И, ну никак не пойму, как из OWEN Logic передать таблицу переменных в OPC-сервер, что бы не набивать их в ручную?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTNMAN Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите, есть ли в функция экспорта/импорта в "ОВЕН OPC-сервер beta" или в Beta-версии это специально не доступно? Собираю связку ПР200-SCADA и все вроде работает, но как перекинуть в рабочую систему не повторяя конфигурирования устройств в OPC-сервере? И, ну никак не пойму, как из OWEN Logic передать таблицу переменных в OPC-сервер, что бы не набивать их в ручную?
    Данная функция доступна в Новом ОРС-сервере. Для этого необходимо скачать и у становить плагин для Owen Logic с сайта ! После этого у вас будет доступна функция экспорта таблицы переменных из Owen logic в ОРС в виде готовой конфигурации.

  6. #26

    По умолчанию

    Здравствуйте. Необходимо с ПР200 брать переменную float и сохранять в excel. Т.е. ПР200 будет её сама периодически отсылать. Нужно применять OWEN OPС или сразу применить SCADA Owen Process Manager (OPM)?

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    1. ПР200 сама ничего не отправит, у нее будут спрашивать OPС или OPM
    2. а из перечисленного кто-то умеет складывать данные в Exel ?

  8. #28

    По умолчанию

    Пробовал ранее OPC-сервер Lectus в excel выдаёт. С остальным не возился ещё.
    Вот надо чтоб контроллер сам выдавал значение ну или тогда сигнал по которому OPC будет считывать.

  9. #29

    По умолчанию

    Здравствуйте. Проблема такая: Установил программу Owen Logic последней версии, скачал и установил плагин «OPC-сервер экспорт». Предварительно создал программу и закачал в ПР114 через преобразователь USB - Uart.
    Проблемы: 1. Не могу в Owen logic подгрузить расширение OPC-сервер расширение.png.
    2. Не могу связаться с Пр 114 через ПР-МИ 485 нет соединения, параметры связи адекватные
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось docentx285; 16.10.2019 в 12:54.

  10. #30

    По умолчанию

    Прошлая проблема решена. Теперь возникла другая Вложение 45151Вложение 45151
    Ста
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg OPC .jpg (384.7 Кб, Просмотров: 50)

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 14:07
  2. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 13:30
  3. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 16:43
  4. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 16:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •