Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МУ110-8К гальваническая развязка между каналами

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию МУ110-8К гальваническая развязка между каналами

    Добрый день!
    Интересует возможность подключения выходов модуля МУ110-8К.
    В руководстве описано, что выход типа "открытый коллектор", однако нигде явным образом не указано, что "эмиттеры" соединены\не соединены, и можно ли подавать +Uпит на DOxA, а нагрузку подключать на DOxB и -Uпит.
    В мануале показан такой способ:
    Mu110-man.jpg
    Но по разводке мне удобнее делать так:
    Mu110-8k.jpg
    Хотелось бы получить подтверждение\опровержение возможности подключения "моим" способом.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    ДВ руководстве описано, что выход типа "открытый коллектор", однако нигде явным образом не указано, что "эмиттеры" соединены\не соединены, и можно ли подавать +Uпит на DOxA, а нагрузку подключать на DOxB и -Uпит.
    Возьми тестер да прозвони. Хотя если бы эмиттеры были объединены, то была бы одна общая клемма. Получается что открыты и Э и К и можно организовать схемы и с ОК и с ОЭ.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.11.2015 в 12:32.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Спасибо, но хотелось бы получить информацию от производителей.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Спасибо, но хотелось бы получить информацию от производителей.
    так и обращались бы с официальным письмом в сервисную службу производителя,а здесь на форуме даже ответ представителя техподдержки не будет считаться гарантийным письмом
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Спасибо, но хотелось бы получить информацию от производителей.
    Устанешь ждать. Проще своими мозгами и руками пошевелить, если таковые имеются.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.11.2015 в 13:03.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Схема пары выходов, остальные такие же.
    Гальванической связи между выходами нет, защиты от превышения тока нагрузки нет.
    По моей задаче пользовать можно, но аккуратно.
    OwenMU110-24.8K.JPG

    Всем спасибо за участие.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Схема пары выходов, остальные такие же.
    Гальванической связи между выходами нет, защиты от превышения тока нагрузки нет.
    По моей задаче пользовать можно, но аккуратно.
    OwenMU110-24.8K.JPG

    Всем спасибо за участие.
    Об этом тебе сразу и написал в посте #2.

Похожие темы

  1. Гальваническая развязка
    от Вольд в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 11:57
  2. гальваническая развязка у ОВЕН МВ110-2А.
    от КИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:07
  3. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 15:10
  4. гальваническая развязка трм1
    от AVit в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 11:04
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 19:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •